2811
1
軟件更新前承臺頂配筋公式如下:
????承臺頂面長向配筋面積
承臺頂長向實際配筋:AS3'=12532mm2≥0.5AS1'=0.5×18120=9060mm2???????? 滿足要求!
?
軟件更新后承臺頂配筋公式如下:
?承臺頂面長向配筋面積軟件更新后導致承臺頂面配筋一定大于等于承臺底面配筋,但力學受力分析,承臺頂面受壓、?底面受拉,底部配筋一定大于頂部配筋。
是否軟件哪里錯誤
其他類似問題
軟件更新前承臺頂配筋公式如下:承臺頂面長向配筋面積承臺頂長向實際配筋:AS3'=12532mm2≥0.5AS1'=0.5×18120=9060mm2???????? 滿足要求!軟件更新后承臺頂配筋公式如下:承臺頂面長向配筋面積αS1= M'y/(α1fcbh02)=499.947×106/(1×16.7×7000×15402)=0.002ζ1=1-(1-2αS1)0.5=1-(1-2×0.002)0.5=0.002γS1=1-ζ1/2=1-0.002/2=0.999AS3=M'y/(γS1h0fy1)=499.947×106/(0.999×1540×360)=903mm2最小配筋率:ρ=0.15%承臺頂需要配筋:A3=max(AS3, ρbh0,0.5AS1')=max(903,0.0015×7000×1540,0.5×18120)=16170mm2承臺頂長向實際配筋:AS3'=12532mm2不滿足要求!請增加板頂長向配筋或提高鋼筋等級。軟件更新后導致承臺頂面配筋一定大于等于承臺底面配筋,但力學受力分析,承臺頂面受壓、?底面受拉,底部配筋一定大于頂部配筋。是否軟件哪里錯誤...閱讀全文
我在黑暗之中 2018-06-26 2811 1
塔吊基礎計算式承臺配筋最小配筋率應該取多少?...閱讀全文
aotusnelin 2013-05-18 8274 1
4、承臺配筋計算 (1)、承臺梁底部配筋 αS1= Mmin/(α1fcl'h02)=618.08×106/(1.05×11.9×1000×11892)=0.035 ζ1=1-(1-2αS1)0.5=1-(1-2×0.035)0.5=0.036 γS1=1-ζ1/2=1-0.036/2=0.982 AS1=Mmin/(γS1h0fy1)=618.08×106/(0.982×1189×300)=1765mm2 如上塔吊基礎計算公式,是參照那本規范的?...閱讀全文
隨遇而安 2015-04-25 3985 1