軟件更新前承臺頂配筋公式如下:

????承臺頂面長向配筋面積

承臺頂長向實際配筋:AS3'=12532mm2≥0.5AS1'=0.5×18120=9060mm2???????? 滿足要求!

?

軟件更新后承臺頂配筋公式如下:

?承臺頂面長向配筋面積
??? αS1= M'y/(α1fcbh02)=499.947×106/(1×16.7×7000×15402)=0.002
??? ζ1=1-(1-2αS1)0.5=1-(1-2×0.002)0.5=0.002
??? γS1=1-ζ1/2=1-0.002/2=0.999
??? AS3=M'y/(γS1h0fy1)=499.947×106/(0.999×1540×360)=903mm2
??? 最小配筋率:ρ=0.15%
??? 承臺頂需要配筋:A3=max(AS3, ρbh0,0.5AS1')=max(903,0.0015×7000×1540,0.5×18120)=16170mm2
??? 承臺頂長向實際配筋:AS3'=12532mm2 ??? 不滿足要求!請?jiān)黾影屙旈L(zhǎng)向配筋或提高鋼筋等級。

軟件更新后導致承臺頂面配筋一定大于等于承臺底面配筋,但力學受力分析,承臺頂面受壓、?底面受拉,底部配筋一定大于頂部配筋。

是否軟件哪里錯誤

愛瑞瑞
回帖時間:2018-06-27 15:54:09 1樓

不是一定大于,只是增加了一個最小配筋率,依舊是0.5倍底部配筋
  • 我在黑暗之中2018-06-27 16:00:55回復

    承臺頂需要配筋:A3=max(AS3, ρbh0,0.5AS1')=max(903,0.0015×7000×1540,0.5×18120)=16170mm2 配筋率選擇的時候中間ρbh0比0.5倍底部配筋大,中間的選項在板底配筋時也有,所以軟件計算時導致板頂配筋和板底一致

其他類似問題

軟件更新前承臺頂配筋公式如下:承臺頂面長向配筋面積承臺頂長向實際配筋:AS3'=12532mm2≥0.5AS1'=0.518120=9060mm2 滿足要求!軟件更新后承臺頂配筋公式如下:承臺頂面長向配筋面積αS1= M'y/(α1fcbh02)=499.947106/(116.7700015402)=0.002ζ1=1-(1-2αS1)0.5=1-(1-20.002)0.5=0.002γS1=1-ζ1/2=1-0.002/2=0.99 ...閱讀全文

我在黑暗之中 2018-06-26 2778 1

如果是構造配筋,那么是環式配筋還是三向配筋,具體怎么做法,求高手指導 ...閱讀全文

新手 2014-09-27 3834 3

塔吊基礎計算式承臺配筋最小配筋率應該取多少? ...閱讀全文

aotusnelin 2013-05-18 8244 1

塔吊基礎承臺板式配筋,底面和頂面鋼筋需要彎錨嗎? ...閱讀全文

隨遇而安 2013-11-30 3681 1

4、承臺配筋計算 (1)、承臺梁底部配筋 αS1= Mmin/(α1fcl'h02)=618.08106/(1.0511.9100011892)=0.035 ζ1=1-(1-2αS1)0.5=1-(1-20.035)0.5=0.036 γS1=1-ζ1/2=1-0.036/2=0.982 AS1=Mmin/(γS1h0fy1)=618.08106/(0.9821189300)=1765mm2 如上塔吊基礎計算公式,是參照那本規范的? ...閱讀全文