晨曦
發帖時間:2011-10-31 09:06:45 樓主

主配電箱,有分路計算電流大于總路,請調整需要系數或同期系數,哪里調整
問題補充:
我一臺37kw的用電設備

aijun12321
回帖時間:2011-10-31 11:28:31 1樓

整條線就一臺用電設備,那么需要系數、同期系數肯定都是1。
aijun12321
回帖時間:2011-10-31 09:10:37 2樓

用電設備組中,每臺設備的需要系數都可以調整;在負荷計算中,計算方式選擇中調整同期系數。

其他類似問題

主配電箱,有分路計算電流大于總路,請調整需要系數或同期系數,哪里調整問題補充:我一臺37kw的用電設備 ...閱讀全文

晨曦 2011-10-31 4068 2

品茗安全計算軟件里面如果井數大于100怎么進行重新調整計算 ...閱讀全文

飄泊的歲月 2019-07-12 870 1

設計的是總配電箱一個總空氣開關 下面6個分路 都分別有漏電保護器 和空氣斷路器, 但是軟件畫出來總配只有一個漏電一個空氣開關 怎么調整啊 三級配電二級保護 設置的是總配 漏電保護和 開關箱漏電保護 ...閱讀全文

東方大叔 2019-01-12 1534 1

請教下各位高手,我在用14版品茗計算臨電時,計算電流才600多就提示:計算電流超出數據庫選擇范圍。這是怎么回事呀?這么小的電流就超過數據庫了。。。。。。不解 ...閱讀全文

留宏名 2016-04-01 5442 1

鋼筋原材、混凝土原材料檢驗批容量幾批這些都怎么算的?比如梁板、剪力墻柱、樓梯、模板這些構件的檢驗批容量總數怎么數 ...閱讀全文

秋水無痕 2020-08-12 1188 2