留宏名
發帖時間:2016-04-01 17:49:43 樓主

請教下各位高手,我在用14版品茗計算臨電時,計算電流才600多就提示:計算電流超出數據庫選擇范圍。這是怎么回事呀?這么小的電流就超過數據庫了。。。。。。不解

云中飛鶴
回帖時間:2016-04-01 18:12:23 1樓

這還叫?。窟@是你對臨時用電布線不了解造成的,這問題一是調整干線和分配箱的用電設備和單箱數量,或者你自行去調整箱內電器電纜的參數
  • 云中飛鶴2016-04-01 18:13:56回復

    http://hovertize.com/Video_View_2727.aspx

  • 留宏名2016-04-02 07:34:07回復

    那這樣的話,豈不是一個工地要很多個總配電箱?比如說一共有四臺塔吊,六臺施工電梯這樣的工地,大概要四五個總配電箱,感覺不是很切實際。我是土建不是電氣專業的,我發現用PKPM軟件和品茗不一樣,同樣的導線,同樣的條件,安全載流還不一樣,感覺PKPM的計算與實際情況比較符合。

  • 云中飛鶴2016-04-02 15:08:21回復

    不是的,你四棟樓最多需要兩個總配電箱,分開的是分配電箱

  • 云中飛鶴2016-04-02 15:10:05回復

    算臨時用電,首先要知道三級配電的原則,明白一個分配電箱能帶多少開關箱

  • 云中飛鶴2016-04-02 15:11:15回復

    回路設置不合理,串的機具太多,電流怎么算都小不了