關于立柱計算問題
6398
1
模板立柱驗算中,長細比λ計算時,計算長度L取值時,軟件是采用步距為計算長度,與規范一致,是否有誤?請版主明示。問題補充:但是兩種規范計算結果相差非常大, JGJ130-2011中,滿堂支撐架立柱計算長度L0取L0=ku1(h+2a)和L0=ku2h中不利值,即取大值,一般計算結果L0都達到2米多。而模板規范JGJ162-2008中取步距,兩者計算下來的結果相差很遠,使得穩定系數φ相差很遠,從而導致N/φA結果相差很遠。一般采用模板規范JGJ162-2008立柱很容易滿足,而采用JGJ130-2011,長細比又很難滿足模板支架長細比不得超過150的要求。到底以何為準?請指點一下,謝謝。
yyjtjp2013-05-13 21:03:04回復
但是兩種規范計算結果相差非常大, JGJ130-2011中,滿堂支撐架立柱計算長度L0取L0=ku1(h+2a)和L0=ku2h中不利值,即取大值,一般計算結果L0都達到2米多。博樂2013-05-14 09:16:10回復
軟件中提供的2種方法供用戶選擇,如果您選擇2011的規范的話,那么模板支架規范里面對于立柱長細比的要求就不需要了。 軟件中提供的2種方法供用戶選擇,如果您選擇2011的規范的話,那么模板支架規范里面對于立柱長細比的要求就不需要了。
yyjtjp2013-05-25 21:54:19回復
腳手架規范中P22頁5.4.6條中立桿計算長度取值是L0=ku1(h+2a)和L0=ku2h中不利值,即取大值,應該不是這接取步距。 另外,關于滿堂支撐架立柱長度的計算問題我請教了幾位專家,他們的意見是應該按照腳手架規范P22頁5.4.6條規定計算,模板支架中對滿堂支架立柱長度的計算未考慮架體的整體穩定性。 腳手架規范中P22頁5.4.6條中立桿計算長度取值是L0=ku1(h+2a)和L0=ku2h中不利值,即取大值,應該不是這接取步距。 另外,關于滿堂支撐架立柱長度的計算問題我請教了幾位專家,他們的意見是應該按照腳手架規范P22頁5.4.6條規定計算,模板支架中對滿堂支架立柱長度的計算未考慮架體的整體穩定性。
博樂2013-05-27 09:10:06回復
您好,腳手架規范中P22頁中立桿計算長度的取值,分頂部立桿段以及非頂部立桿段進行取值計算,最后取整體穩定計算結果最不利值,也就是頂部立桿段的計算長度進行整體穩定計算,然后是非頂部的計算,2者取最不利(也就是2者都需通過驗算)。我之前講的取值步距公式中的h取值為步距,l0是計算長度結果值。yyjtjp 2013-05-12 6398 1
型鋼立柱門洞上橫梁我按照均不荷載計算,請問荷載標準值和設計值 我該怎么取,我在鋼管支架計算書中我沒找到q=XXXkN/m這個數值...閱讀全文
榮錦 2019-02-19 1310 3
扣件鋼管立柱地基基礎計算問題 地基為填土層(粉質粘土承載力140kpa)上做C15,100厚砼墊層,立柱φ48,不設墊板,立柱承載力為多少,請問如何計算。如設100*100*10鋼墊板,立柱承載力為多少,如何計算?...閱讀全文
652175594 2016-03-31 2897 1
基本參數中選擇JGJ130和JGJ162為計算依據時,面板驗算在計算q1和q1活的時候,活荷載只計算了Q2K, 基本參數中選擇GB51210為計算依據時,面板驗算在計算q1和q1活的時候,活荷載計算了Q1K+Q2K, JGJ130第5.4.4條計算立桿段的軸向力設計值N公式中,ΣNQk———可變荷載對立桿產生的軸向力標準值總和(kN)。這個總和是不是要Q1K+Q2K? 或者說是公式我根本就是理解錯了,請老師指點迷津。...閱讀全文
頹廢的建造師 2022-10-15 486 1
為什么柱模板饒度又不夠呀?是不是柱模板太高了達到4800了?我看柱子上邊的模板沒有畫支撐方式了。次楞用了4個。饒度太大了,求指導該怎么處理呀?是不是因為柱子太高了?不可以一次澆筑呢?問題補充:柱子次楞已經夠多了,柱箍間距應該也行的,為什么還是不行呢?...閱讀全文
自由 2014-04-28 3015 2