發帖時間:2014-04-28 13:58:17 樓主

為什么柱模板饒度又不夠呀?是不是柱模板太高了達到4800了?我看柱子上邊的模板沒有畫支撐方式了。次楞用了4個。饒度太大了,求指導該怎么處理呀?是不是因為柱子太高了？不可以一次澆筑呢?br/>問題補充:
柱子次楞已經夠多了,柱箍間距應該也行的,為什么還是不行呢?

云中飛鶴
回帖時間:2014-04-28 17:47:50 1樓

是你柱箍設置的問題,頂部自由懸挑斷過長造成的,請?jiān)黾又繑?shù)量距梁底不大于200.
Ivan
回帖時間:2014-04-28 14:05:28 2樓

在柱子最上面那邊再加個柱箍,或則把柱箍間距分得平均點試試,你看這個圖,不滿足要求就是因為柱子最上面那段的緣?

其他類似問題

為什么柱模板饒度又不夠呀?是不是柱模板太高了達到4800了?我看柱子上邊的模板沒有畫支撐方式了。次楞用了4個。饒度太大了,求指導該怎么處理呀?是不是因為柱子太高了？不可以一次澆筑??問題補充:柱子次楞已經夠多了,柱箍間距應該也行的,為什么還是不行呢? ...閱讀全文

自由 2014-04-28 2998 2

xufei123 2018-08-06 1298 2

1、柱模板(支撐不等間距)新澆筑混凝土柱短邊邊長為什么最大只能設置1000mm2、如果混凝土澆筑柱6800mm,采取措施一次性澆筑,柱箍距柱底距離與柱箍依次間距為什么只能設置4500mm高度3、如果我按照4500mm高度計算,能滿足6800mm一次性澆筑安全要求么 ...閱讀全文

悠點兒 2016-07-13 5891 3

品茗墻柱模板計算中混凝土側壓力計算公式0.28γct0βv1/2 的依據是什么?柱模板計算中小梁作用于柱箍上的集中荷載是怎么計算的? ...閱讀全文

whs4602360 2015-01-05 3157 2

問題1:在墻模板(支撐不等間距)計算中,主梁最大懸挑長度指的是什么? 問題2:這個軟件墻模板計算中是不是沒有支撐間距相等的計算(比如:木模板,對拉螺栓豎直及水平間距相等的計算)? ...閱讀全文