砼側壓力計算
3453
1
柱子側壓力計算時,砼的澆筑速度怎樣取值
藍天2013-05-10 16:10:50回復
取偏小值,計算出的砼側壓力就小,是不是安全性就小了,合適不?
Parallel、2013-05-10 16:31:09回復
嗯,理論上是這樣。澆筑速度的大小還是得根據你現場的實際情況來決定,比如你柱子想一次澆筑到位不分層澆筑的話,那這個時候的澆筑速度就要取大值了。你也可以根據JGJ162-2008中對側壓力值給出了兩個計算公式,來確定。
藍天2013-05-10 16:38:34回復
其中一個側壓力計算公式中就需先確定V速度,故還需先確定澆筑速度,才能計算出側壓力值。一般柱砼澆筑的速度取多少為宜?(參考值)
Parallel、2013-05-10 16:53:58回復
一般取6m/h以下。考慮最不利情況的話,可取10m/h。
其他類似問題
圓弧形鋼模砼側壓力怎樣計算,是否同直墻一樣 ...閱讀全文
藍天 2013-08-17 3229 1
柱子側壓力計算時,砼的澆筑速度怎樣取值 ...閱讀全文
藍天 2013-05-10 3453 1
為什么在計算砼側壓力時“新澆砼對模板的側壓力標準值計算”欄進行點擊時,下面的相關信息有時顯示不全。這是什么原因引起的。關于側壓力取值問題,有取大小之分,專家建議取大值,是否可取。取大值不經濟。應該怎樣考慮此問題。 ...閱讀全文
藍天 2013-04-27 4086 2
是按國標還是JGJ162 ...閱讀全文
sa 2018-01-22 1983 3
現遇到一個工程梁高為2800,在梁低1.5米位置有一塊板然后梁頂一塊板,混凝土澆筑一次行澆筑,但在1.5米這塊板的位置有一個技術間隙時間,問模板側壓力計算可否分段計算。如下圖 ...閱讀全文
Fox115 2015-08-11 3225 2