藍天
發帖時間:2013-05-10 14:40:43 樓主

柱子側壓力計算時,砼的澆筑速度怎樣取值

Parallel、
回帖時間:2013-05-10 16:03:25 1樓

你好,對于砼的澆筑速度相應的規范、標準都沒有詳細的說明。澆筑速度的大小決定新澆砼對模板的側壓力值,影響澆筑速度的因素有很多,包括場地情況、天氣情況、支模高度等等,建議取偏小值。可參考規范JGJ162-2008 4.1.2。
  • 藍天2013-05-10 16:10:50回復

    取偏小值,計算出的砼側壓力就小,是不是安全性就小了,合適不? 取偏小值,計算出的砼側壓力就小,是不是安全性就小了,合適不?

  • Parallel、2013-05-10 16:31:09回復

    嗯,理論上是這樣。澆筑速度的大小還是得根據你現場的實際情況來決定,比如你柱子想一次澆筑到位不分層澆筑的話,那這個時候的澆筑速度就要取大值了。你也可以根據JGJ162-2008中對側壓力值給出了兩個計算公式,來確定。 嗯,理論上是這樣。澆筑速度的大小還是得根據你現場的實際情況來決定,比如你柱子想一次澆筑到位不分層澆筑的話,那這個時候的澆筑速度就要取大值了。你也可以根據JGJ162-2008中對側壓力值給出了兩個計算公式,來確定。

  • 藍天2013-05-10 16:38:34回復

    其中一個側壓力計算公式中就需先確定V速度,故還需先確定澆筑速度,才能計算出側壓力值。一般柱砼澆筑的速度取多少為宜?(參考值) 其中一個側壓力計算公式中就需先確定V速度,故還需先確定澆筑速度,才能計算出側壓力值。一般柱砼澆筑的速度取多少為宜?(參考值)

  • Parallel、2013-05-10 16:53:58回復

    一般取6m/h以下??紤]最不利情況的話,可取10m/h。 一般取6m/h以下。考慮最不利情況的話,可取10m/h。

其他類似問題

圓弧形鋼模砼側壓力怎樣計算,是否同直墻一樣...閱讀全文

藍天 2013-08-17 3251 1

柱子側壓力計算時,砼的澆筑速度怎樣取值...閱讀全文

藍天 2013-05-10 3508 1

為什么在計算砼側壓力時“新澆砼對模板的側壓力標準值計算”欄進行點擊時,下面的相關信息有時顯示不全。這是什么原因引起的。關于側壓力取值問題,有取大小之分,專家建議取大值,是否可取。取大值不經濟。應該怎樣考慮此問題。...閱讀全文

藍天 2013-04-27 4115 2

是按國標還是JGJ162...閱讀全文

sa 2018-01-22 2006 3

現遇到一個工程梁高為2800,在梁低1.5米位置有一塊板然后梁頂一塊板,混凝土澆筑一次行澆筑,但在1.5米這塊板的位置有一個技術間隙時間,問模板側壓力計算可否分段計算。如下圖...閱讀全文

Fox115 2015-08-11 3259 2