為什么在計算砼側壓力時“新澆砼對模板的側壓力標準值計算”欄進行點擊時,下面的相關信息有時顯示不全。這是什么原因引起的。關于側壓力取值問題,有取大小之分,專家建議取大值,是否可取。取大值不經濟。應該怎樣考慮此問題。

aijun12321
回帖時間:2013-04-27 14:12:14 1樓

《建筑施工安全模板技術規范》JGJ162—2008第4.1.1:當采用內部振搗器時,新澆筑的混凝土作用于模板的側壓力標準值(G4k),應取[0.22γct0β1β2V^1/2,γcH]的較小值。
《混凝土結構工程施工規范》GB50666—2011附錄A.0.4:當采用插入式振動器且澆筑速度不大于10m/h、混凝土坍落度不大于180mm時,新澆筑混凝土對模板的側壓力(G4k)的標準值,應取[0.28γct0βV^1/2,γcH]的較小值;當澆筑速度大于10m/h或混凝土坍落度大于180mm時,側壓力(G4k)的標準值可按γcH計算。
現場多為商品混凝土,混凝土坍落度遠大于自拌混凝土,可達200mm甚至更大,且分層澆筑分層振搗的要求也難滿足,因此專家建議按較大值取。
Parallel、
回帖時間:2013-04-27 13:23:04 2樓

軟件中對側壓力標準值計算的相關取值都有對應的參數的。模板的側壓力標準值取大值的時候,對支模材料的要求會更高,不易炸模提高了安全性?!兑幏丁稪GJ162-2008中要求新澆砼對模板的側壓力標準值較小值。