藍天
發帖時間:2013-04-27 11:07:53 樓主

為什么在計算砼側壓力時“新澆砼對模板的側壓力標準值計算”欄進行點擊時,下面的相關信息有時顯示不全。這是什么原因引起的。關于側壓力取值問題,有取大小之分,專家建議取大值,是否可取。取大值不經濟。應該怎樣考慮此問題。

aijun12321
回帖時間:2013-04-27 14:12:14 1樓

《建筑施工安全模板技術規范》JGJ162—2008第4.1.1:當采用內部振搗器時,新澆筑的混凝土作用于模板的側壓力標準值(G4k),應取[0.22γct0β1β2V^1/2,γcH]的較小值。
《混凝土結構工程施工規范》GB50666—2011附錄A.0.4:當采用插入式振動器且澆筑速度不大于10m/h、混凝土坍落度不大于180mm時,新澆筑混凝土對模板的側壓力(G4k)的標準值,應取[0.28γct0βV^1/2,γcH]的較小值;當澆筑速度大于10m/h或混凝土坍落度大于180mm時,側壓力(G4k)的標準值可按γcH計算。
現場多為商品混凝土,混凝土坍落度遠大于自拌混凝土,可達200mm甚至更大,且分層澆筑分層振搗的要求也難滿足,因此專家建議按較大值取。
Parallel、
回帖時間:2013-04-27 13:23:04 2樓

軟件中對側壓力標準值計算的相關取值都有對應的參數的。模板的側壓力標準值取大值的時候,對支模材料的要求會更高,不易炸模提高了安全性?!兑幏丁稪GJ162-2008中要求新澆砼對模板的側壓力標準值較小值。

其他類似問題

圓弧形鋼模砼側壓力怎樣計算,是否同直墻一樣...閱讀全文

藍天 2013-08-17 3250 1

柱子側壓力計算時,砼的澆筑速度怎樣取值...閱讀全文

藍天 2013-05-10 3508 1

為什么在計算砼側壓力時“新澆砼對模板的側壓力標準值計算”欄進行點擊時,下面的相關信息有時顯示不全。這是什么原因引起的。關于側壓力取值問題,有取大小之分,專家建議取大值,是否可取。取大值不經濟。應該怎樣考慮此問題。...閱讀全文

藍天 2013-04-27 4114 2

是按國標還是JGJ162...閱讀全文

sa 2018-01-22 2006 3

現遇到一個工程梁高為2800,在梁低1.5米位置有一塊板然后梁頂一塊板,混凝土澆筑一次行澆筑,但在1.5米這塊板的位置有一個技術間隙時間,問模板側壓力計算可否分段計算。如下圖...閱讀全文

Fox115 2015-08-11 3259 2