小逸
發帖時間:2011-10-25 08:34:57 樓主

在品茗V9.5中柱模板柱箍計算(設置對拉螺桿)和原來的受力不同,我用木模板加固,木枋作為小梁,鋼管作為主梁,主梁的受力中,木枋的間距比以前的版本取的大,同時小梁對主梁的力部知道怎么來的,我算了兩天,竟然發現小梁對主梁的力是原來的1÷0.95,這個就更看不懂了

fany
回帖時間:2011-10-28 09:30:01 1樓

請上傳計算書或者直接致電我公司
aijun12321
回帖時間:2011-10-28 09:30:00 2樓

有不清楚的請直接與我們聯系或上傳計算書

其他類似問題

在品茗V9.5中柱模板柱箍計算(設置對拉螺桿)和原來的受力不同,我用木模板加固,木枋作為小梁,鋼管作為主梁,主梁的受力中,木枋的間距比以前的版本取的大,同時小梁對主梁的力部知道怎么來的,我算了兩天,竟然發現小梁對主梁的力是原來的1÷0.95,這個就更看不懂了...閱讀全文

小逸 2011-10-25 3740 1

在品茗V9.5中柱模板柱箍計算(設置對拉螺桿)和原來的受力不同,我用木模板加固,木枋作為小梁,鋼管作為主梁,主梁的受力中,木枋的間距比以前的版本取的大,同時小梁對主梁的力部知道怎么來的,我算了兩天,竟然發現小梁對主梁的力是原來的1÷0.95,這個就更看不懂了...閱讀全文

小逸 2011-10-25 3692 2

品茗施工安全計劃軟件計算軟件中、柱模板分段后新澆混凝土側壓力怎么變大了呢?模板分段為2后,側壓力竟然是模板分段位1的兩倍,怎么回事?問題補充:根據 F=0.22rβ1β2V1/2這個公式,分段和不分段沒有什么區別啊在軟件里面分段后,F(xiàn)變小了,這個在新的安全軟件V9.5沒有體現柱箍受力時如何計算的,和以前的軟件計算不同了,但現在不知道公式怎么出來的...閱讀全文

小逸 2011-10-23 2699 2

品茗施工安全計劃軟件計算軟件中、柱模板分段后新澆混凝土側壓力怎么變大了呢?模板分段為2后,側壓力竟然是模板分段位1的兩倍,怎么回事?問題補充:根據 F=0.22rβ1β2V1/2這個公式,分段和不分段沒有什么區別啊在軟件里面分段后,F(xiàn)變小了,這個在新的安全軟件V9.5沒有體現柱箍受力時如何計算的,和以前的軟件計算不同了,但現在不知道公式怎么出來的問題補充:在品茗V9.5中柱模板柱箍計算(設置對拉螺桿)和原來的受力不同,我用木模板加固,木枋作為小梁,鋼管作為主梁,主梁的受力中,木枋的間距比以前的版本取的大,同時小梁對主梁的力部知道怎么來的,我算了兩天,竟然發現小梁對主梁的力是原來的1÷0.95,這個就更看不懂了...閱讀全文

小逸 2011-10-23 4291 1

柱箍受力不均勻系數該怎么確定?...閱讀全文

Lang 2013-09-28 5356 2