llx
發帖時間:2013-04-18 20:36:57 樓主

塔吊選用QTZ63(5013)型,附著安裝總高度160.6米,格構式鋼柱計算長度H0(m)=11.3米,請問基礎設計計算時,塔吊總高如何輸入,塔吊自重如何考慮,現軟件中都是按塔機獨立狀態的最大起吊高度H0(m)=40米計算,塔吊自重=251KN,現在安裝總高度160.6米,下面的格構式鋼柱計算該如何調整。假如按軟件中塔機獨立狀態的最大起吊高度H0(m)=40米計算,安裝總高度達到160.6米后,不會將下面的格構式鋼柱壓塌吧?

aijun12321
回帖時間:2013-04-27 12:51:22 1樓

取獨立狀態的最大安裝高度、起吊高度計算即可。塔機基礎受傾覆力矩影響為主,塔吊未附著時傾覆力矩最大,都會傳遞給基礎;當塔機設置附著時,傾覆力矩通過附著桿傳遞到建筑物,傳遞到塔機基礎非常少,雖說塔機安裝越高,但自重增加少。故軟件按規范要求輸入塔機獨立狀態的最大安裝高度、起吊高度計算,對應的荷載也是取最大獨立安裝高度的塔機自重。

其他類似問題

塔吊選用QTZ63(5013)型,附著安裝總高度160.6米,格構式鋼柱計算長度H0(m)=11.3米,請問基礎設計計算時,塔吊總高如何輸入,塔吊自重如何考慮,現軟件中都是按塔機獨立狀態的最大起吊高度H0(m)=40米計算,塔吊自重=251KN,現在安裝總高度160.6米,下面的格構式鋼柱計算該如何調整。假如按軟件中塔機獨立狀態的最大起吊高度H0(m)=40米計算,安裝總高度達到160.6米后,不會將下面的格構式鋼柱壓塌吧?...閱讀全文

llx 2013-04-18 3575 1

在矩形格構式基礎計算中,樁的有效長度是如何計算的? 為何根據承臺底標高、承臺高度、格構柱長度、樁底標高算出來的樁長與自動生成的樁長不一致?...閱讀全文

董小軍 2015-11-12 3507 2

請問:矩形板式樁基礎計算軟件,塔吊基礎座落在地下室里即-10.000m處,則地基參數中的土層厚度的填寫是否是塔吊基礎下的土層即-10.000m下的不同土層的厚度?另自然地面標高也是否填寫此層標高即-10.000m?...閱讀全文

豆豆781 2016-06-24 2685 2

100米的塔吊高度,怎么計算基礎...閱讀全文

鹽洗澡 2021-04-06 995 1

新版的安全計算2014,塔吊矩形板式樁基礎,如何將管樁設置成方樁...閱讀全文

豆豆370 2014-06-06 3217 2