在矩形格構式基礎計算中,樁的有效長度是如何計算的?
3505
2
為何根據承臺底標高、承臺高度、格構柱長度、樁底標高算出來的樁長與自動生成的樁長不一致?
估計是格構柱長度這個參數理解錯了,軟件中的格構柱長度指的是,格構柱的實際制作長度,它包括了上部錨入承臺的長度、中間外露的長度和下部錨入灌注樁的長度,比如說,格構柱外露長度是8.3m,錨入承臺長度0.65m,錨入灌注樁長度2.5m,那么格構柱長度就應該8.3+0.65+2.5=11.45m。而不是單純的8.3m的外露長度。
其他類似問題
在矩形格構式基礎計算中,樁的有效長度是如何計算的? 為何根據承臺底標高、承臺高度、格構柱長度、樁底標高算出來的樁長與自動生成的樁長不一致?...閱讀全文
董小軍 2015-11-12 3505 2
塔吊基礎計算時,格構柱計算長度是否是包含了錨入灌注樁內的長度,軟件中提示的是承臺中到格構柱底,不太明白格構柱底是指什么...閱讀全文
money 2013-06-19 5178 1
求解,為什么總是出現格構柱尺寸和樁直徑不適宜的提醒。...閱讀全文
Tracy 2014-04-04 3242 2
請問:矩形格構式基礎中: 荷載效應標準組合——荷載效應標準組合偏心豎向力作用下,計算式中Qkmax=(Fk+Gk)/n+(Mk+FVk*h)/L、 Qkmin=(Fk+Gk)/n-(Mk+FVk*h)/L公式中,h的取值問題:我用軟件計算時,組合基礎中,塔機上部混凝土承臺厚度1350mm、其底標高-1.45m、下部灌注樁頂標高-18.9m、中間格構式鋼立柱計算高度H0=17.45m,計算基礎頂面水平力產生的傾覆力矩時:FVk*h式中的h在生成計算書中為15.12,不知是什么原因?如果計算相對于灌注樁頂面的計算,h應該為:承臺厚度+H0=1.35m+17.45m=18.8m,截圖如下:...閱讀全文
ttt 2012-07-02 4083 1
格構式塔吊基礎的格構計算長度H0是怎么取值的?怎么在計算中都是自動生成的,且都是8.9米?...閱讀全文