發帖時間:2011-07-09 19:27:46 樓主

因現有樓板面在澆筑混凝土時采用泵機、布料機、施工時泵管產生水平動載、采用天泵時產生沖壓載這對施工支架的影響程度有多大,應該采用何種方法解決問題?

fany
回帖時間:2011-07-11 09:31:42 1樓

在規范中有相應的參考數值設置,在我們軟件中也有相應的施工人員以設備荷載設置標準值的輸入,泵送屬于常見模型,使用布料機時候可以參考規范,在編制施工方案時候應該對高度以及流量等形成的沖擊荷載設置說明,不允許沖擊荷載大于輸入值,值得一提的是當使用料斗放料的時候,還應對料斗的大小說明。如果沖擊荷載過大建議支模架體加強立體構造,設置水平剪刀撐和立面剪刀撐形成空間不變幾何體系來抵消此應力的影響。

其他類似問題

因現有樓板面在澆筑混凝土時采用泵機、布料機、施工時泵管產生水平動載、采用天泵時產生沖壓載這對施工支架的影響程度有多大,應該采用何種方法解決問題?...閱讀全文

保利建設 2011-07-09 1827 1

施工電梯基礎計算書中這句話來源哪個規范?...閱讀全文

幸福的微笑 2016-10-29 1967 1

板計算書中哪個是立桿傳遞的恒載標準值和活載標準值...閱讀全文

豆豆699 2022-03-26 758 2

1號干線導線截面及出線開關的選擇 i)計算電流: 按導線安全載流量: Kx=0.3,Cosφ=0.7 Ijs=Kx×ΣPe/(1.732×Ue×Cosφ)=0.3×210/(1.732×0.38×0.7)=136.74A 該干線下最大的分配箱電流Ijs=272.98A 選擇的電流Ijs=272.98A 按允許電壓降: S=Kx×Σ(P×L)/(C△U)=0.3×210/(77×5)=0.164mm2 選擇VV-3×150+2×70,空氣明敷/架空線路時其安全載流量為294A。Ijs按計算結果為136.74A,為什么該干線下最大的分配箱電流Ijs卻是272.98A呢?不明白為什么,請大神指教!...閱讀全文

LYG 2020-01-09 1143 1

除了分別計算,取最不利組合之外,有沒有對恒荷載和活荷載由誰主控有清晰的判別公式...閱讀全文