奮斗
發帖時間:2024-10-18 17:02:00 樓主

超高超跨連墻件設計要點

豆豆923
回帖時間:2024-10-21 16:51:15 1樓

超高超跨連墻件設計在建筑施工中至關重要,其設計要點主要包括以下幾個方面:


一、材料選擇


剛性材料:連墻件必須采用剛性材料,如鋼管,禁止使用鋼絲繩、鐵絲等柔性材料。這是因為剛性材料的強度和高穩定性能夠更好地支撐腳手架,降低倒塌風險。


二、布局與設置


位置與數量:連墻件設置的位置、數量應按專項施工方案確定,通??梢圆贾脼槿饺纭刹饺缫约皟刹絻煽绲?。具體設置時,需考慮建筑物的高度、跨度以及腳手架的穩定性要求。


覆蓋面積:一般每個連墻件覆蓋面積在20~40平方米之間,也有規范要求每根連墻件的覆蓋面積小于27平方米。


主節點偏離距離:連墻件應靠近主節點設置,偏離主節點的距離不應大于300毫米。主節點是指縱、橫向水平桿與立桿的連接點。


起始設置:連墻件應從底層第一步縱向水平桿處開始設置,當該處設置有困難時,應采取其他可靠措施固定。


布置方式:連墻件應優先采用菱形布置,或采用方形、矩形布置,以確保腳手架的穩定性。


三、連接與固定


水平設置:連墻桿應呈水平設置,當不能水平設置時,應向腳手架一端下斜連接,嚴禁上傾斜連接。這樣可以保證連墻件與腳手架之間的連接更加牢固,提高腳手架的穩定性。


內外拉結:連墻桿必須內外雙立桿拉結,以增加連墻件與腳手架之間的接觸面積,提高連接強度。


防滑扣件:為了防止扣件脫扣,應設置防滑扣件,作為雙保險措施。這樣可以有效防止扣件在使用過程中發生脫扣現象,提高腳手架的安全性。


四、特殊條件下的處理


風渦流作用:當架高超過40米且有風渦流作用時,應采用抗上升翻流作用的連墻措施,以有效防止風渦流對腳手架的影響。


開口型腳手架:對于開口型腳手架,其兩端必須設置連墻件,且連墻件的垂直間距不應大于建筑物的層高,同時也不應大于4米。


五、其他注意事項


雙向限位:連墻件需要具備雙向限位措施,既能防止架體向外傾斜,又能防止架體向內傾倒。


及時設置:在外墻模板拆除后,應盡快進行連墻件的設置,以確保腳手架的穩定性和安全性。


預埋鋼管:需要在非墻體砌筑部位預埋鋼管,以保證連墻件的及時設置。


綜上所述,超高超跨連墻件的設計要點涉及材料選擇、布局與設置、連接與固定、特殊條件下的處理以及其他注意事項等多個方面。在設計和施工過程中,應嚴格按照相關規范和專項施工方案進行,以確保腳手架的穩定性和安全性。


其他類似問題

超高超跨連墻件設計要點...閱讀全文

奮斗 2024-10-18 353 1

連墻件計算中連墻件抗壓強度設計值是什么,謝謝各位大神...閱讀全文

豆豆533 2020-11-19 706 0

1.連墻件承載力驗算,不滿足要求,增設連墻件!2.連墻件扣件抗滑承載力驗算,不滿足要求,增設連墻件!我采用的是2步3跨設置的連墻件,除非改成1步1跨才能滿足。那請問根據受力情況,是否可以采用2步3跨,原來是設計1個,現在設計2個可以嗎?還有其他方法嗎?用的是扣件鋼管連墻件...閱讀全文

羅羅 2015-08-31 7886 2

外架計算軟件升級后,15米高落地雙排架兩步兩跨居然要用雙扣件,否則連墻件驗算不合格扣件式腳手架計算書 計算依據: 1、《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范》JGJ130-2011 2、《建筑地基基礎設計規范》GB50007-2011 3、《建筑結構荷載規范》GB50009-2012 4、《鋼結構設計規范》GB50017-2003 一、腳手架參數腳手架設計類型 結構腳手架 腳手板設計荷載(kN/m2) 3同時施工作業層數 1 卸荷設置 無腳手架搭設方式 雙排腳手架 腳手架鋼管類型 Φ48×2.75腳手架架體高度H(m) 15 腳手架沿縱向搭設長度L(m) 100立桿步距h(m) 1.5 立桿縱距或跨距l(xiāng)a(m) 1.5立桿橫距l(xiāng)b(m) 0.8 橫向水平桿計算外伸長度a1(m) 0.15內立桿離建筑物距離a(m) 0.2 雙立桿計算方法 不設置雙立桿...閱讀全文

111111 2014-09-28 4296 2

你好連墻件計算長度是怎么回事?還有連墻件用鋼管連接其截面積是怎么算...閱讀全文

安徽瑞安 2012-04-18 6200 2

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉