消防風機需要做電氣設備試驗和試運行檢驗批嗎?如果要做的話是不是還要做電動機電加熱器及電動執行機構檢查接線檢驗批?潛污泵是消防風機電箱出線連接是否也需要做這兩個檢驗批?

豆豆9
回帖時間:2023-11-28 12:03:04 1樓

1、消防風機需要做電氣設備表格

2、在我的理解和認知,只要是設備都需要做電氣設備這張表格

其他類似問題

消防風機需要做電氣設備試驗和試運行檢驗批嗎?如果要做的話是不是還要做電動機電加熱器及電動執行機構檢查接線檢驗批?潛污泵是消防風機電箱出線連接是否也需要做這兩個檢驗批?...閱讀全文

豆豆114 2023-11-26 296 1

電氣設備試驗和試運行檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 電氣設備試驗和試運行檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 電氣設備試驗和試運行檢驗批質量驗收記錄 9.1主控項目 9.1.1 試運行前,相關電氣設備和線路應按本規范的規定試驗合格。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:試驗時觀察檢查并查閱相關試驗、測試記錄。 9.1.2現場單獨安裝的低壓電器交接試驗項目應符合本規范附錄C的規定。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:試驗時觀察檢查并查閱交接試驗檢驗記錄。 9.1.3 電動機應試通電,并應檢查轉向和機械轉動情況,電動機試運行應符合下列規定: 1.空載試運行時間宜為2h,機身和軸承的溫升、電壓和電流等應符合建筑設備或工藝裝置的空載狀態運行要求,并應記錄電流、電壓、溫度、運行時間等有關數據; 2.空載狀態下可啟動次數及間隔時間應符合產品技術文件的要求;無要求時,連續啟動2次的時間間隔不應小于5min,并應在電動機冷卻至常溫下進行再次啟動。 檢查數量:按設備總數抽查10%,且不得少于1臺。 檢查方法:軸承溫度采用測溫儀測量,其他參數可在試驗時觀察檢查并查閱電動機空載試運行記錄。 9.2 一般項目 9.2.1 電氣動力設備的運行電壓、電流應正常,各種儀表指示應正常。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:觀察檢查。 9...閱讀全文