電氣設備試驗和試運行檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 電氣設備試驗和試運行檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 電氣設備試驗和試運行檢驗批質量驗收記錄 9.1主控項目 9.1.1 試運行前,相關電氣設備和線路應按本規范的規定試驗合格。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:試驗時觀察檢查并查閱相關試驗、測試記錄。 9.1.2現場單獨安裝的低壓電器交接試驗項目應符合本規范附錄C的規定。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:試驗時觀察檢查并查閱交接試驗檢驗記錄。 9.1.3 電動機應試通電,并應檢查轉向和機械轉動情況,電動機試運行應符合下列規定: 1.空載試運行時間宜為2h,機身和軸承的溫升、電壓和電流等應符合建筑設備或工藝裝置的空載狀態運行要求,并應記錄電流、電壓、溫度、運行時間等有關數據; 2.空載狀態下可啟動次數及間隔時間應符合產品技術文件的要求;無要求時,連續啟動2次的時間間隔不應小于5min,并應在電動機冷卻至常溫下進行再次啟動。 檢查數量:按設備總數抽查10%,且不得少于1臺。 檢查方法:軸承溫度采用測溫儀測量,其他參數可在試驗時觀察檢查并查閱電動機空載試運行記錄。 9.2 一般項目 9.2.1 電氣動力設備的運行電壓、電流應正常,各種儀表指示應正常。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:觀察檢查。 9...閱讀全文