設計說明:
1.1. 真空干燥: 氮氣試壓完畢?,要使用真空泵對系統進行真空干燥,使用前必須檢查真空泵的抽真空能力能否達到0.2Torr(26Pa),并且其排氣量不得小于4升/秒。
1.1.1. 第一步:真空干燥
接上真空表,將真空泵運轉2小時以上,壓力應達到-755mmHg,并繼續抽吸至少45分鐘以上,檢查系統有無泄漏。
若真空泵運轉2小時以上達不到-755mmHg以下時,表明系統內有水分或有漏氣口,將真空泵再運轉1小時做進一步觀察。
若真空泵運轉3小時以上仍達不到-755mmHg,則檢查是否有漏氣口。
1.1.2. 第二步:真空保持試驗
達到-755mmHg并穩定的情況下即可保持1小時,真空表指針不上升為合格,指針上升表示內有水分或漏氣口,需繼續處理。
冷媒的充填量可按空調設備資料要求計算。
每個系統追加的冷媒量均填在室外機標簽上,以便以后維修保養。 如冷媒不能完全加入,還可在開機時加入。
1.2. 首次開機調試由空調設備生產廠家授權調試人員進行。試機工作應在系統吹污、氣密性試驗、抽真空、充填冷媒等項工作都已進行并達到要求后,各項記錄齊全并經主管人員核實簽章后進行。
請教一下,氟利昂的多聯機空調,管道(設備)真空試驗記錄中,試驗真空度pa,這個應該填多少,下面的試驗過程怎么寫?