滿堂腳手架在現場施工過程中的檢查要點主要有:施工方案、架體基礎、架體穩定、桿件鎖件、腳手板、交底與驗收、架體防護、構配件材質、荷載、通道。
主要檢查:1)架體搭設應編制專項施工方案,結構設計應進行計算;2)專項施工方案應按規定進行審核、審批。
主要檢查:1)架體基礎應按方案要求平整、夯實,并應采取排水措施;2)架體底部應按規范要求設置墊板和底座,墊板規格應符合規范要求;3)架體掃地桿設置應符合規范要求。
主要檢查:1)架體四周與中部應按規范要求設置豎向剪刀撐或孲眯睏U;2)架體應按規范要求設置水平剪刀撐或水平斜桿;3)當架體高寬比大于規范規定時應按規范要求與建筑結構拉結或采取增加架體寬度、設置鋼絲繩張拉固定等穩定措施。
主要檢查:1)架體立桿件間距,水平桿步距應符合設計和規范要求;2)桿件的接長應符合規范要求;3)架體搭設應牢固,桿件節點應按規范要求進行緊固。
主要檢查:1)作業層腳手板應滿鋪,鋪穩、鋪牢;2)腳手板的材質、規格應符合規范要求;3)掛扣式鋼腳手板的掛扣應完全掛扣在水平桿上,掛鉤處應處于鎖住狀態。
主要檢查:1)架體搭設前應進行安全技術交底,并應有文字記錄;2)架體分段搭設、分段使用時,應進行分段驗收;3)搭設完畢應辦理驗收手續,驗收應有量化內容并經責任人簽字確認。
主要檢查:1)作業層應按規范要求設置防護欄桿;2)作業層外側應設置高度不小于180mm的擋腳板;3)作業層腳手板下應采用安全平網兜底,以下每隔10m應采用安全平網封閉。
主要檢查:1)架體構配件的規格、型號、材質應符合規范要求;2)桿件的彎曲、變形和銹蝕應在規范允許范圍內。
主要檢查:1)架體上的施工荷載應符合設計和規范要求;2)施工均布荷載、集中荷載應在設計允許范圍內。
主要檢查:1)架體應設置供人員上下的專用通道;2)專用通道的設置應符合規范要求。
以上就是來自于規范《建筑施工安全檢查標準》JGJ59-2011規范中的。