1518
2
滿堂支撐架檢查要點
滿堂支撐架檢查要點
在《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范》JGJ130-2011中有給出滿堂支撐架的概念定義:在縱、橫方向,由不少于三排立桿并與水平桿、水平剪刀撐、豎向剪刀撐、扣件等構成的承力支架。該架體頂部的鋼結構安裝等(同類工程)施工荷載通過可調托撐軸心傳力給立桿,頂部立桿呈軸心受壓狀態,簡稱滿堂支撐架。區別于滿堂腳手架(定義是:在縱、橫方向,由不少于三排立桿并與水平桿、水平剪刀撐、豎向剪刀撐、扣件等構成的腳手架。該架體頂部作業層施工荷載通過水平桿傳遞給立桿,頂部立桿呈偏心受壓狀態,簡稱滿堂腳手架。),其核心區別是傳力形式不一樣,要注意不要混淆。
不過滿堂支撐架的檢查項目和要點可以參考滿堂腳手架的檢查項目和要點:施工方案、架體基礎、架體穩定、桿件鎖件、腳手板、交底與驗收、架體防護、構配件材質、荷載、通道。
具體的檢查項目及扣分細則可以參考如下:
在施工方案中,如果未編制專項施工方案或未進行設計計算,扣10分;專項施工方案未按規定審核、審批,扣10分。
在架體基礎中,架體基礎不平、不實、不符合專項施工方案要求,扣5~10分;架體底部未設置墊板或墊板的規格不符合規范要求,每處扣2~5分;架體底部未按規范要求設置底座,每處扣2分;架體底部未按規范要求設置掃地桿,扣5分;未采取排水措施,扣8分。
在架體穩定中,架體四周與中間未按規范要求設置豎向剪刀撐或孲眯睏U,扣10分;未按規范要求設置水平剪刀撐或孲盟叫睏U,扣10分;架體高寬比超過規范要求時未采取與結構拉結或其它可靠的穩定措施,扣10分。
在桿件鎖件中,架體立桿間距、水平桿步距超過設計和規范要求每處扣2分;桿件接長不符合要求,每處扣2分;架體搭設不牢或桿件結點緊固不符合要求,每處扣2分。
在腳手板中,腳手板不滿鋪或鋪設不牢、不穩,扣5~10分;腳手板規格或材質不符合要求,扣5~10分;采用掛扣式鋼腳手板時掛鉤未掛扣在水平桿上或掛鉤;未處于鎖住狀態,每處扣2分。
在交底與驗收中,架體搭設前未進行交底或交底未有文字記錄,扣5~10分;架體分段搭設、分段使用未進行分段驗收,扣5分;架體搭設完畢未辦理驗收手續,扣10分;驗收內容未進行量化,或未經責任人簽字確認,扣5分。
在架體防護中,作業層防護欄桿不符合規范要求,扣5分;作業層外側未設置高度不小于180mm擋腳板,扣3分;作業層腳手板下未采用安全平網兜底或作業層以下每隔10m未采用安全平網封閉,扣5分。
在構配件材質中,鋼管、構配件的規格、型號、材質或產品質量不符合規范要求,扣5~10分;桿件彎曲、變形、銹蝕嚴重,扣10分。
在荷載中,架體的施工荷載超過設計和規范要求,扣10分;荷載堆放不均勻,每處扣5分。
在通道中,未設置人員上下專用通道,扣10分;通道設置不符合要求,扣5分。
以上就是滿堂支撐架的檢查要點,希望可以幫到你。
滿堂支撐架檢查要點
