主樓腳手架有一面搭設于二層裙房屋面,板厚140mm,配筋直徑10mm@120mm雙層雙向,砼標號C30;高度25米落地式搭設,如何驗算對樓板影響?
xak2013-08-07 07:52:50回復
模塊內無搭設高度等參數?具體步驟?謝謝 模塊內無搭設高度等參數?具體步驟?謝謝
博樂2013-08-07 08:37:06回復
您好,腳手架搭設在樓蓋板上時,專項方案的編制需要包含2部分內容: 一,扣件式落地腳手架驗算,該模塊包含腳手架所有參數,計算書中立桿穩定性驗算里有單根立桿承受荷載值的計算。 二,腳手架對樓蓋板的影響,此時講每根立桿承受荷載做集中力的形式作用于板上對于板的影響驗算。 您好,腳手架搭設在樓蓋板上時,專項方案的編制需要包含2部分內容: 一,扣件式落地腳手架驗算,該模塊包含腳手架所有參數,計算書中立桿穩定性驗算里有單根立桿承受荷載值的計算。 二,腳手架對樓蓋板的影響,此時講每根立桿承受荷載做集中力的形式作用于板上對于板的影響驗算。
xak2013-08-12 15:30:21回復
如何驗算?具體步驟?謝謝 如何驗算?具體步驟?謝謝
博樂2013-08-12 16:19:54回復
您好,上面介紹的應該比較詳細了,如果還有疑問的話,您可以聯系我們客服0571-56665700-8008. 您好,上面介紹的應該比較詳細了,如果還有疑問的話,您可以聯系我們客服0571-56665700-8008.
其他類似問題
什么是獨立塔架形式搭設腳手架...閱讀全文
豆豆855 2021-10-15 866 3
落地式扣件腳手架搭設于二層屋面,搭設位置選項為混凝土樓板,但方案中未體現出相關信息;同時如何進行對樓板驗算?...閱讀全文
xak 2013-08-12 3363 2
主樓腳手架有一面搭設于二層裙房屋面,板厚140mm,配筋直徑10mm@120mm雙層雙向,砼標號C30;高度25米落地式搭設,如何驗算對樓板影響?...閱讀全文
xak 2013-08-06 3874 1
樓板上搭設腳手架模塊中:“施工層下設支架層數”何意?“支座周長”何意?二層樓板上搭設外腳手架如何驗算?...閱讀全文
xak 2013-08-05 3629 2
腳手架搭設在樓板上,高度約27米,2013版軟件如何驗算?謝謝...閱讀全文
xak 2013-08-01 3204 2