高大模板檢查混凝土強度
這里不太清楚你問的到底是哪方面的強度,正常高大模板是指搭設高度5m及以上,或搭設跨度10m及以上,或施工總荷載(設計值)10kN/m2及以上,或集中線荷載(設計值)15kN/m及以上,或高度大于支撐水平投影寬度且相對獨立無聯系構件的混凝土模板支撐工程,和混凝土強度應該是沒有關系的。如果是為了拆模,拆模的時候岇牧強度有一定要求,這里可以參考GB50666-2011規范,對于承重模板,可以看下表:
對于非承重模板(如墻柱側模),混凝土強度達2.5MPa以上,其表面和棱角不因?yàn)椴鹉6鴵p壞方可拆除。