高大模板檢查頻率
高大模板的檢查頻率主要可以參考基本規范,這里一一列舉下。在《施工腳手架通用規范》GB55023-2022中,高大模板搭設過程中,應在下列階段進行檢查,檢查合格后方可使用;不合格應進行整改,整改合格后方可使用:
1、基礎完工后及腳手架搭設前;
2、首層水平桿搭設后;
3、搭設支撐腳手架,高度每 2步~4步或不大于 6m。
在《建筑施工腳手架安全技術統一標準》GB 51210-2016 中,腳手架在搭設過程中和階段使用前,應進行階段施工質量檢查,確認合格后方可進行下道工序施工或階段使用,在下列階段應進行階段施工質量檢查:1、搭設場地完工后及腳手架搭設前;附著式升降腳手架支座、懸挑腳手架懸挑結構固定后;
2、首層水平桿搭設安裝后;
3、支撐腳手架每搭設2步×4步或不大于6m高度。
高大模板現在用承插型盤扣架的非常多,因此我們也來看一下盤扣架規范的要求,根據JGJ/T231-2021規范要求:當出現下列情況之時,支撐架應進行檢查與驗收:基礎完工后及支撐架搭設前;
超過8m的高支模每搭設完成6m高度后;
搭設高度達到設計高度后和混凝土澆筑前4停用】代月以上,恢復使用前;
5遇6級及以上強風、大雨及凍結的地基土解凍后。