次梁驗算次梁類型 槽鋼 次梁型鋼型號 12.6號槽鋼截面慣性矩Ix(cm4) 391.47 截面抵抗矩Wx (cm3) 62.14抗彎強度設計值[f](N/mm2) 205 彈性模量E(N/mm2) 206000 次梁內力按以兩側主梁為支承點的簡支梁計算: 承載能力極限狀態: q1=(1.2×Gk1+1.4×1.3 ×Qk1)×s+1.2×Gk2=(1.2×0.39+1.4×1.3×1)×0.6+1.2×0.1212=1.518kN/m p1=1.4×Pk=1.4×10=14kN 正常使用極限狀態: q2=(Gk1+Qk1)×s+Gk2=(0.39+1)×0.6+0.1212=0.955kN/m p2=Pk=10kN 1、抗彎強度 計算簡圖(kN) Mmax=q1(L12/8-m2/2)+p1×L1/4=1.518(2.22/8-02/2)+14×2.2/4=8.619kN.m σ=Mmax/(γxWX)=8.619×106/(1.05×62.14×103)=132.091N/mm2 次梁強度滿足要求! 2、撓度驗算 計算簡圖(kN) νmax=q2L14/(384EIx)(5-24(m/L1)2)+p2L13/(48EIx)=0.955×22004/(384×206000×391.47×10...閱讀全文