頹廢的建造師
發帖時間:2022-10-20 09:57:50 樓主

2
回帖時間:2022-11-02 10:56:04 1樓

根據支反力的計算公式得出的哦,具體的公式系數可以看下規范

其他類似問題

在“板模板(扣件式)”中的小梁最大支座反力計算看不懂,為什么小梁的最大支座反力計算不在“小梁的驗算”中來計算呢?而是在“主梁驗算”中來計算的,使用主梁的一些參數來計算小梁的最大支座反力,例如G1k=0.5;Q1k=1.5;我的想法是:應是使用小梁的一些參數來計算小梁的最大支座反力,例如G1k=0.3;Q1k=2.5;因為小梁是在主梁的上面,所以小梁的支座反力就是施加在主梁上的集中力,它們是作用力和反作用力,施加在不同的物體上,大小相等,方向相反。不知道我錯在哪里,煩請專家們指點。...閱讀全文

玉樹 2018-04-14 2732 1

次梁驗算次梁類型 槽鋼 次梁型鋼型號 12.6號槽鋼截面慣性矩Ix(cm4) 391.47 截面抵抗矩Wx (cm3) 62.14抗彎強度設計值[f](N/mm2) 205 彈性模量E(N/mm2) 206000 次梁內力按以兩側主梁為支承點的簡支梁計算: 承載能力極限狀態: q1=(1.2×Gk1+1.4×1.3 ×Qk1)×s+1.2×Gk2=(1.2×0.39+1.4×1.3×1)×0.6+1.2×0.1212=1.518kN/m p1=1.4×Pk=1.4×10=14kN 正常使用極限狀態: q2=(Gk1+Qk1)×s+Gk2=(0.39+1)×0.6+0.1212=0.955kN/m p2=Pk=10kN 1、抗彎強度 計算簡圖(kN) Mmax=q1(L12/8-m2/2)+p1×L1/4=1.518(2.22/8-02/2)+14×2.2/4=8.619kN.m σ=Mmax/(γxWX)=8.619×106/(1.05×62.14×103)=132.091N/mm2 次梁強度滿足要求! 2、撓度驗算 計算簡圖(kN) νmax=q2L14/(384EIx)(5-24(m/L1)2)+p2L13/(48EIx)=0.955×22004/(384×206000×391.47×10...閱讀全文

lccw 2014-10-06 3535 1

你好 主梁和小梁是什么?我遇到這樣的問題 梁的斷面尺寸是400*1200的跨度是16.8m中間沒有次梁 那么軟件上面的主梁和小梁我怎么設置?...閱讀全文

多多 2012-05-20 6542 1

基礎鋼筋安裝的容量按件是怎么計算出來的...閱讀全文

小瓊 2017-05-25 2169 1

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉