lccw
發帖時間:2014-10-06 15:35:16 樓主

次梁驗算
次梁類型 槽鋼 次梁型鋼型號 12.6號槽鋼
截面慣性矩Ix(cm4) 391.47 截面抵抗矩Wx (cm3) 62.14
抗彎強度設計值[f](N/mm2) 205 彈性模量E(N/mm2) 206000
次梁內力按以兩側主梁為支承點的簡支梁計算:
承載能力極限狀態:
q1=(1.2×Gk1+1.4×1.3 ×Qk1)×s+1.2×Gk2=(1.2×0.39+1.4×1.3×1)×0.6+1.2×0.1212=1.518kN/m
p1=1.4×Pk=1.4×10=14kN
正常使用極限狀態:
q2=(Gk1+Qk1)×s+Gk2=(0.39+1)×0.6+0.1212=0.955kN/m
p2=Pk=10kN
1、抗彎強度

計算簡圖(kN)
Mmax=q1(L12/8-m2/2)+p1×L1/4=1.518(2.22/8-02/2)+14×2.2/4=8.619kN.m
σ=Mmax/(γxWX)=8.619×106/(1.05×62.14×103)=132.091N/mm2<[f]=205N/mm2
次梁強度滿足要求!
2、撓度驗算

計算簡圖(kN)
νmax=q2L14/(384EIx)(5-24(m/L1)2)+p2L13/(48EIx)=0.955×22004/(384×206000×391.47×104)×(5-24(0/2.2)2)+10×22003/(48×206000×391.47×104)=0.364mm<[ν]=L1/250=2200/250=8.8mm
次梁撓度滿足要求!
3、支座反力計算
承載能力極限狀態:
R1=q1×B/2=1.518×2.2/2=1.67kN
正常使用極限狀態:
R2=q2×B/2=0.955×2.2/2=1.051kN

上面是計算書中截取部分內容,上面的內容為什么不用考慮堆放荷載呢?

Ivan
回帖時間:2014-10-08 10:28:05 1樓

你好,這個問題我這邊發個圖片說明一下
  • lccw2014-10-17 10:37:51回復

    你好,如果按你的設計思路,則次梁本身的強度、變形就不準確了呀。

其他類似問題

次梁驗算次梁類型 槽鋼 次梁型鋼型號 12.6號槽鋼截面慣性矩Ix(cm4) 391.47 截面抵抗矩Wx (cm3) 62.14抗彎強度設計值[f](N/mm2) 205 彈性模量E(N/mm2) 206000 次梁內力按以兩側主梁為支承點的簡支梁計算: 承載能力極限狀態: q1=(1.2Gk1+1.41.3 Qk1)s+1.2Gk2=(1.20.39+1.41.31)0.6+1.20.1212=1.518kN/m p1=1.4P ...閱讀全文

lccw 2014-10-06 3509 1

臨時用電計算所有參數不變,只把線芯材料由筒改鋁,怎么計算出的鋁線截面比銅線還要小,是不是有問題? ...閱讀全文

阿榮 2014-05-30 3124 2

梁門架模板計算中為何單門架交錯布置和雙門架交錯布置小梁計算方式不一樣?單門架交錯布置小梁按單跨簡支梁計算,而雙門架交錯布置小梁按三跨梁計算,是否計算軟件有錯? ...閱讀全文

scut 2012-10-12 4219 1

品茗安全V9.5.8鋼管落地卸料平臺,橫向支撐鋼管驗算時,支座反力僅是簡單地計取了支點兩側的剪力值只差,漏算了支點部位的一個集中力(這個集中力不會反應在剪力圖中)。由于支座反力取小了,在下一步計算時,立桿承載連接計算的荷載也就不對了。 ...閱讀全文

2012-04-18 5304 1

懸挑平臺次梁是兩種類型怎么輸入參數?軟件里只有一種類型 ...閱讀全文

楓葉 2018-10-31 1080 1

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉