1、連墻件在掃地桿部位是否設置;2、懸挑腳手架設置定位鋼筋后可否代替連墻件。

李莞莞
回帖時間:2022-09-14 12:13:54 1樓

1、應從底層第一步縱向水平桿處開始設置,靠近主節點。

2、不能代替。連墻件是能夠傳遞拉力和壓力的構件。主要是提高其穩定承載能力和避免出現傾倒或坍塌等作用 。

豆豆341
回帖時間:2022-09-14 07:40:20 2樓

規范是第一步開始設置,掃地桿處不用設置。不能代替

其他類似問題

1、連墻件在掃地桿部位是否設置;2、懸挑腳手架設置定位鋼筋后可否代替連墻件。 ...閱讀全文

在路上的小男孩 2022-09-13 1844 2

我在第一步軟件登錄時鼠標同時點了(自動登錄)和(記住密碼),這樣可以吧? ...閱讀全文

小蔡部落 2015-04-18 2596 1

1.連墻件承載力驗算,不滿足要求,增設連墻件!2.連墻件扣件抗滑承載力驗算,不滿足要求,增設連墻件!我采用的是2步3跨設置的連墻件,除非改成1步1跨才能滿足。那請問根據受力情況,是否可以采用2步3跨,原來是設計1個,現在設計2個可以嗎?還有其他方法嗎?用的是扣件鋼管連墻件 ...閱讀全文

羅羅 2015-08-31 7807 2

連墻件的設置是兩步兩跨,層高是3.0米,步距1.8米,超出樓面怎樣設置,且不能距離主接點大于300mm,又不能抱柱? ...閱讀全文

侃侃 2010-07-14 5083 2

連墻件的安裝一般都是按照樓層高度(一般3米)來設置的,連墻件預埋在樓層框架邊梁上,但是在數據輸入時,是按照幾步幾跨來設置的,與實際情況不符,比如我們海南地區海邊風比較大,高層時2步2跨不能通過,2步一跨和1步2跨可以通過,但是如果能夠輸入層高(一般3米)X 2跨也可能通過,希望把那個數據填表可以改成“層高X 跨 ...閱讀全文

漁民 2015-08-12 4407 3