萌倪
發帖時間:2022-08-10 17:40:16 樓主

全熱交換器屬于通風與空調分部里面的哪個子分部?求大佬賜教?。?!

創意枯竭
回帖時間:2022-08-11 09:01:33 1樓

根據他的工作原理,可以選用排風系統
  • 萌倪2022-08-12 15:42:48回復

    如果根據他工作原理的話,不是也涉及到送風系統么,沒有具體的規范劃分嗎? 如果根據他工作原理的話,不是也涉及到送風系統么,沒有具體的規范劃分嗎?

其他類似問題

全熱交換器屬于通風與空調分部里面的哪個子分部?求大佬賜教?。?!...閱讀全文

萌倪 2022-08-10 456 1

全熱交換器屬于通風系統還是空調風系統!...閱讀全文

萌倪 2018-04-25 2019 1

在新國標里,哪個才是空調新風系統啊,比如全熱交換器、全新風空調機組...閱讀全文

吳偉娟 2016-08-02 2007 0

板式熱交換器檢驗批驗收質量驗收記錄表格示例—— 板式熱交換器檢驗批驗收質量驗收記錄表格填寫說明—— 一、填寫依據 《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。二、檢驗批劃分 按材料、系統類別劃分檢驗批。9.2主控項目9.2.1 空調水系統設備與附屬設備的性能、技術參數,管道、管配件及閥門的類型、材質及連接形式應符合設計要求。 檢查數量:按I方案。 檢查方法:觀察檢查、查閱產品質量證明文件和材料進場驗收記錄。9.2.4 閥門的安裝應符合下列規定: l 閥門安裝前應進行外觀檢查,閥門的銘牌應符合現行國家標準《工業閥門 標志》GB/T 12220的有關規定。工作壓力大于1.0MPa及在主干管上起到切斷作用和系統冷、熱水運行轉換調節功能的閥門和止回閥,應進行殼體強度和閥瓣密封性能的試驗,且應試驗合格。其他閥門可不單獨進行試驗。殼體強度試驗壓力應為常溫條件下公稱壓力的1.5倍,持續時間不應少于5min.閥門的殼體、填料應無滲漏。嚴密性試驗壓力應為公稱壓力的1.1倍,在試驗持續的時間內應保持壓力不變,閥門壓力試驗持續時間與允許泄漏量應符合表9.2.4的規定。 2 閥門的安裝位置、高度、進出口方向應符合設計要求,連接應牢固緊密。 3 安裝在保溫管道上的手動閥門的手柄不得朝向下。 4 動態與靜態平衡閥的工作壓力應符合系統設...閱讀全文

Better me 2018-08-09 4834 0

水炮系統資料屬于什么檢驗批 ?室內消火栓系統還是消防噴淋系統,或者其他的...閱讀全文

rbb 2020-12-16 683 2