懸挑工字鋼長度超2米
1211
2
請教一下各位行業大佬幾個問題:1.JGJ130規范中規定的工字鋼間距不大于縱向立桿間距,在陽角部位這個間距是指的最外排架體(三排架)的縱距還是架體中間的間距?2.懸挑長度超過兩米,按正常的16#工字鋼計算過不了,可以設置雙鋼絲繩上拉,一根鋼絲繩受力,另一根不參與受力計算嗎?假如不行,有其他經濟可行的方法嗎?3.主樓33層,最后一挑在27層,樓梯位置外架局部超過20米,這樣的要搞專家論證嗎?4.陽臺梁存在上翻160mm,陽臺處平鋪樓板的工字鋼如何處理?項目上采取端部下墊工字鋼,中間空隙部分是否需要進行填充?
前面兩個問題看見群里有回答,第三個,懸挑超20就要論證,無論多大范圍;第四個中間部分不填充不影響受力
其他類似問題
請教一下各位行業大佬幾個問題:1.JGJ130規范中規定的工字鋼間距不大于縱向立桿間距,在陽角部位這個間距是指的最外排架體(三排架)的縱距還是架體中間的間距?2.懸挑長度超過兩米,按正常的16#工字鋼計算過不了,可以設置雙鋼絲繩上拉,一根鋼絲繩受力,另一根不參與受力計算嗎?假如不行,有其他經濟可行的方法嗎?3.主樓 ...閱讀全文
木木 2022-07-15 1211 2
懸挑工字鋼懸挑2米(雙排腳手架)16#工字鋼計算過不了,如何進行卸荷計算通過?不采用下撐或增大工字鋼型號的情況下。 ...閱讀全文
木木 2022-07-03 522 2
主樓機房層90多米高有個造型板,外出主體結構大約2.2米(板厚120,邊梁200*400),方案是用外挑工字鋼上面搭設支模架,怎么用品茗安全計算工字鋼是否能達到要求。 ...閱讀全文
豆豆417 2020-07-26 886 2
陽臺懸挑工字鋼 ...閱讀全文
雲帆遠航 2020-11-23 885 1
8.4m的懸挑工字鋼支模架,驗算主梁要采用擱置主梁驗算還是采用多排懸挑架主梁驗算?主梁錨固點部位梁板配筋驗算是必須計算的嗎,邊梁配筋驗算總是不符合要求該怎樣處理? ...閱讀全文
豆豆708 2020-09-18 1654 2