8.4m的懸挑工字鋼支模架,驗算主梁要采用擱置主梁驗算還是采用多排懸挑架主梁驗算?主梁錨固點部位梁板配筋驗算是必須計算的嗎,邊梁配筋驗算總是不符合要求該怎樣處理?

云中飛鶴
回帖時間:2020-09-21 11:00:11 1樓

你這個是采用擱置主梁
逗逗567
回帖時間:2020-09-21 08:59:51 2樓

? ? ?像這種有懸挑結構的,選擇多排懸挑主梁驗算; 像你這種如果支撐洞口上面的結構,選擇擱置主梁。 ?計算不通過 ,1??纯茨芊駜?yōu)化型鋼布置間距,增加型鋼下?