豆豆51
發帖時間:2022-06-24 17:21:42 樓主

求問:像雨棚板、女兒墻這種非承重構件澆筑混凝土后,還需要送試塊做試驗嗎?

隨遇而安
回帖時間:2022-07-07 08:06:57 1樓

具體還是看當?shù)匾?guī)定,最好咨詢下質監員,反正我這邊都是沒做的
豆豆485
回帖時間:2022-06-30 08:59:30 2樓

不是承重結構的送一下標養的就行,證明你用的是這個強度的混凝土
創意枯竭
回帖時間:2022-06-25 08:53:10 3樓

最好都送檢,一般都是要留置試塊的
  • 豆豆512022-06-25 14:31:26回復

    那請問這種情況是標養、同養都要送嗎,還是說送一個標養試塊的就可以了

豆豆379
回帖時間:2022-06-24 21:14:17 4樓

這個最好問一下質監員,有些地方是不需要的


李莞莞
回帖時間:2022-06-24 21:14:13 5樓

設計有強度等級要求,必須按規定留置試件。
沒有具體的要求,就要看監理要求,建議最好做試塊,多個憑證。
  • 豆豆512022-06-25 14:31:44回復

    那請問這種情況是標養、同養都要送嗎,還是說送一個標養試塊的就可以了

其他類似問題

求問:像雨棚板、女兒墻這種非承重構件澆筑混凝土后,還需要送試塊做試驗嗎? ...閱讀全文

豆豆51 2022-06-24 1013 5

以前的老規范中同條件試塊是累計溫度600度或最長不超60天送檢,但現在執行的規范中,沒有了最長天數的限制,如冬季施工溫度低,累計600度要好幾個月,有的都150多天還累計不夠,請高手指點,現在送檢時間都是怎么決定的????急急 ...閱讀全文

橋東 2019-02-25 8864 2

混凝土同條件試塊送檢規范 ...閱讀全文

小時石 2019-03-04 2537 1

如何操作試塊送檢提醒 ...閱讀全文

星愿 2018-08-07 2801 1

同條件試塊留置60天后,累計溫度還沒有達到600度后怎么辦?是留置60天送檢,還是一直等到溫度達到600度后再去送檢? ...閱讀全文

ranpengliang 2018-07-19 5332 2