橋東
發帖時間:2019-02-25 10:10:25 樓主

以前的老規范中同條件試塊是累計溫度600度或最長不超60天送檢,但現在執行的規范中,沒有了最長天數的限制,如冬季施工溫度低,累計600度要好幾個月,有的都150多天還累計不夠,請高手指點,現在送檢時間都是怎么決定的啊??

急急

gg超人不會飛
回帖時間:2019-03-01 12:39:12 1樓

怎么復雜的嗎?你們砼試塊不是在商品砼公司或者檢測中心標樣的嗎?如果是拆了模就可以送去檢測中心了啊,制作時間28天后試驗抗壓出報告。自然養護那你不就28天后送去檢測中心的嗎?糾結什么矛盾?
  • 橋東2019-03-02 20:53:38回復

    同條件不是標養 同條件不是標養

施工小茗
回帖時間:2019-02-27 10:10:03 2樓

GB50204-2015第45頁10.1.2條規定

混凝土強度檢險時的等效養護齡期可取日平均溫度逐日累計達到600C . d時所對應的齡期,且不應小于14d。

日平均溫度為0C及以下的齡期不計入。 



其他類似問題

以前的老規范中同條件試塊是累計溫度600度或最長不超60天送檢,但現在執行的規范中,沒有了最長天數的限制,如冬季施工溫度低,累計600度要好幾個月,有的都150多天還累計不夠,請高手指點,現在送檢時間都是怎么決定的????急急...閱讀全文

橋東 2019-02-25 8973 2

同條件試塊留置60天后,累計溫度還沒有達到600度后怎么辦?是留置60天送檢,還是一直等到溫度達到600度后再去送檢?...閱讀全文

ranpengliang 2018-07-19 5377 2

混凝土同條件試塊送檢規范...閱讀全文

小時石 2019-03-04 2605 1

1、附錄C,C。0.4同一強度等 級的同條件養護試塊取樣,是指同一批次,同一強度同條件試塊取樣不少于3組嗎?2、混凝土強度評定規定劃入同一檢驗批的混凝土,其施工持續時間不宜超過3個月是指同條件試塊進行強度評定時,可將同一項目,同一單位工程,同一強度但是不同樓層的三個月內澆筑的混凝土試塊一起評定嗎?3、當采用非標準試塊進行評定時需乘以折算系數,如果進行標準養護試塊進行評定時需乘以折算系數嗎?如果進行同條件試塊評定時,需將試塊乘以折算系數換算成標準試件后還需除以0.88嗎?...閱讀全文

﹏ ˋヽ 沁 ▔ 淡然點 2016-05-18 4127 2

老師們1、請問二次結構混凝土地面試塊需要送同條件嗎?請問在哪個規范中哪一條有說明???查閱了很多沒找到具體說法2、還有一個混凝土強度達到設計百分之多少合格?標養需要達到100%以上嗎?我想知道在哪個規范中有說明...閱讀全文

菜鳥豆豆 2018-11-27 1335 2

售前客服