771
1
其他類似問題
計算書中的支座反力遠大于塔吊說明書中的支座反力,請問這個反力是否為各附墻支點的反力總和,如果是的話,各支點受力如何分配。...閱讀全文
豆豆460 2021-06-25 771 1
在“板模板(扣件式)”中的小梁最大支座反力計算看不懂,為什么小梁的最大支座反力計算不在“小梁的驗算”中來計算呢?而是在“主梁驗算”中來計算的,使用主梁的一些參數來計算小梁的最大支座反力,例如G1k=0.5;Q1k=1.5;我的想法是:應是使用小梁的一些參數來計算小梁的最大支座反力,例如G1k=0.3;Q1k=2.5;因為小梁是在主梁的上?,所以小梁的支座反力就是施加在主梁上的集中力,它們是作用力和反作用力,施加在不同的物體上,大小相等,方向相反。不知道我錯在哪里,煩請專家們指點。...閱讀全文
玉樹 2018-04-14 2732 1
次梁驗算次梁類型 槽鋼 次梁型鋼型號 12.6號槽鋼截面慣性矩Ix(cm4) 391.47 截面抵抗矩Wx (cm3) 62.14抗彎強度設計值[f](N/mm2) 205 彈性模量E(N/mm2) 206000 次梁內力按以兩側主梁為支承點的簡支梁計算: 承載能力極限狀態: q1=(1.2×Gk1+1.4×1.3 ×Qk1)×s+1.2×Gk2=(1.2×0.39+1.4×1.3×1)×0.6+1.2×0.1212=1.518kN/m p1=1.4×Pk=1.4×10=14kN 正常使用極限狀態: q2=(Gk1+Qk1)×s+Gk2=(0.39+1)×0.6+0.1212=0.955kN/m p2=Pk=10kN 1、抗彎強度 計算簡圖(kN) Mmax=q1(L12/8-m2/2)+p1×L1/4=1.518(2.22/8-02/2)+14×2.2/4=8.619kN.m σ=Mmax/(γxWX)=8.619×106/(1.05×62.14×103)=132.091N/mm2 次梁強度滿足要求! 2、撓度驗算 計算簡圖(kN) νmax=q2L14/(384EIx)(5-24(m/L1)2)+p2L13/(48EIx)=0.955×22004/(384×206000×391.47×10...閱讀全文
lccw 2014-10-06 3535 1
計算腳手架橫桿支座反力3、支座反力計算 承載能力極限狀態 Rmax=1.1qla=1.1×1.05×1.5=1.73kN 正常使用極限狀態 Rmax'=1.1q'la=1.1×0.76×1.5=1.25kN里面Rmax=1.1qla中1.1這個數值是怎么來的?...閱讀全文
味道 2012-07-15 6048 1