豆豆523
發(fā)帖時間:2021-05-20 09:32:34 樓主

   您好,1、長細比驗算
    頂部立桿段:l01=kμ1(hd+2a)=1×2.045×(750+2×200)=2352mm
    非頂部立桿段:l02=kμ2h =1×1.755×1500=2632mm
    λ=max[l01,l02]/i=2632/15.9=165.535≤[λ]=210
    長細比滿足要求!

但我地區(qū)的專家說這個算法錯誤的,取值應該是150,不是210.這樣這個不過不去。

那個說的對

云中飛鶴
回帖時間:2021-05-21 15:27:44 1樓

這個是要看你依據那本規(guī)范來計算的------如果你采用jgj162-2008,就是150,如果你才有jgj130-2011就是210

其他類似問題

您好,1、長細比驗算 頂部立桿段:l01=kμ1(hd+2a)=1×2.045×(750+2×200)=2352mm 非頂部立桿段:l02=kμ2h =1×1.755×1500=2632mm λ=max[l01,l02]/i=2632/15.9=165.535≤[λ]=210 長細比滿足要求! 但我地區(qū)的專家說這個算法錯誤的,取值應該是150,不是210.這樣這個不過不去。 那個說的對...閱讀全文

豆豆523 2021-05-20 1538 1

模板計算中能修改長細比嗎...閱讀全文

小煒 2022-03-04 529 0

模板支撐立桿計算,1500的步距,計算不過,不科學啊...閱讀全文

曉北 2015-10-11 2982 1

1、基本情況 勾選的JGJ130-2011作為計算依據 梁模板計算,扣件式,梁板立柱共用 滿堂架參數0.9m×0.9m×1.5m,梁兩側及跨度方向立桿間距都是900,梁底不加立桿 2、問題: 如上圖所示,長細比驗算,算立桿計算長度l0時,為何不按JGJ130中的P22第5.4.6進行計算,反而采用P21中5.3.4滿堂腳手架立桿的計算式?(不用滿堂支撐架的公式反而用滿堂腳手架的公式?),此情況導致200×400等小截面梁都要加梁底立桿才能計算通過,很不合理 PS:梁底加立桿的情況下,此處長細比計算就按5.4.6公式進行計算了(梁底是否加立桿影響立桿長細比計算式的選擇嗎?)...閱讀全文

豆豆330 2023-02-27 1223 1

安全計算軟件計算書中提示長細比不滿足要求,這些跟哪些參數有關系?...閱讀全文

品茗客服1 2010-06-18 5283 3

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉