zz
發帖時間:2021-01-10 10:18:33 樓主

各位專家,大檐口懸挑架支模,懸挑工字鋼鋼絲繩可以參與計算嗎?有依據嗎

云中飛鶴
回帖時間:2021-01-27 16:25:44 1樓

懸挑工字鋼鋼絲繩任何情況下都不參與計算的
逗逗567
回帖時間:2021-01-11 08:55:56 2樓

建議換成型鋼下撐類?,這樣更能避免爭議。

其他類似問題

各位專家,大檐口懸挑架支模,懸挑工字鋼鋼絲繩可以參與計算嗎?有依據嗎 ...閱讀全文

zz 2021-01-10 958 2

工字鋼懸挑腳手架(陽角B)錨固長度是否一定要按1.25倍懸挑長度布置?問題是采用1.25倍布置計算老提示1號工字鋼鋼絲繩不符,需加大型號,不按1.25倍布置反而能通過,各位大神請問這是什么原因? ...閱讀全文

西西 2018-05-25 4506 2

8.4m的懸挑工字鋼支模架,驗算主梁要采用擱置主梁驗算還是采用多排懸挑架主梁驗算?主梁錨固點部位梁板配筋驗算是必須計算的嗎,邊梁配筋驗算總是不符合要求該怎樣處理? ...閱讀全文

豆豆708 2020-09-18 1654 2

一個懸挑的樓梯要進行支模,采用工字鋼懸挑支模,請問品茗里怎么計算 ...閱讀全文

Lionel Andrés Messi 2014-06-18 8421 1

主樓機房層90多米高有個造型板,外出主體結構大約2.2米(板厚120,邊梁200*400),方案是用外挑工字鋼上面搭設支模架,怎么用品茗安全計算工字鋼是否能達到要求。 ...閱讀全文

豆豆417 2020-07-26 886 2