載流量超過原有電氣元件怎么辦

其他類似問題

載流量超過原有電氣元件怎么辦...閱讀全文

豆豆855 2020-11-19 625 0

有點疑惑,正常銅的導電性比鋁的要好,部分相同截面積的BLX鋁明敷載流量比VV銅導線的明敷載流量還要大呢?...閱讀全文

LYG 2020-01-10 849 2

1號干線導線截面及出線開關的選擇 i)計算電流: 按導線安全載流量: Kx=0.3,Cosφ=0.7 Ijs=Kx×ΣPe/(1.732×Ue×Cosφ)=0.3×210/(1.732×0.38×0.7)=136.74A 該干線下最大的分配箱電流Ijs=272.98A 選擇的電流Ijs=272.98A 按允許電壓降: S=Kx×Σ(P×L)/(C△U)=0.3×210/(77×5)=0.164mm2 選擇VV-3×150+2×70,空氣明敷/架空線路時其安全載流量為294A。Ijs按計算結果為136.74A,為什么該干線下最大的分配箱電流Ijs卻是272.98A呢?不明白為什么,請大神指教!...閱讀全文

LYG 2020-01-09 1145 1

求一個yc電纜的載流量對照表...閱讀全文

sa 2018-08-03 1400 1

軟件設置里的電器元件的導線的明敷載流量比施工手冊2260頁表34-44怎么小很多?例如:軟件里的VV-3*+2*2.5明敷載流量位30,施工手冊第四版2260頁表34-44,里相同線徑的為45。哪位前輩給解釋下?...閱讀全文

18578957526 2017-06-07 2129 2