各排立桿傳至梁上荷載標準值是那一個數據(KN)、各排立桿傳至梁上荷載設計值是那一個數據(KN)??板模板(扣件式)計算書????計算依據:????1、《建筑施工模板安全技術規范》JGJ162-2008????2、《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范》JGJ?130-2011????3、《混凝土結構設計規范》GB?50010-2010????4、《建筑結構荷載規范》GB?50009-2012????5、《鋼結構設計規范》GB?50017-2003?一、工程屬性 新澆混凝土樓板名稱 B,標高38.24m 新澆混凝土樓板板厚(mm) 120 模板支架高度H(m) 2.83 模板支架縱向長度L(m) 8 模板支架橫向長度B(m) 1.6 ?二、荷載設計 模板及其支架自重標準值G1k(kN/m2) 面板 0.1 面板及小梁 0.3 樓板模板 0.5 模板及其支架自重 0.75 混凝土自重標準值G2k(kN/m3) 24 鋼筋自重標準值G3k(kN/m3) 1.1 施工人員及設備荷載標準值Q1k 當計算面板和小梁時的均布活荷載(kN/m2) 2.5 當計算面板和小梁時的集中荷載(kN) 2.5 當計算主梁時的均布活荷載(kN/m2) 1.5 當計算支架立柱及其他支承結構構件時的均布活荷載(kN/m2) 1 風荷載標準值ωk(kN/m2) 基本風壓ω0(kN/m2) 0.4 0.2 地基粗糙程...閱讀全文