開心
發帖時間:2018-07-30 09:26:04 樓主

各排立桿傳至梁上荷載標準值是那一個數據(KN)、各排立桿傳至梁上荷載設計值是那一個數據(KN)?

?板模板(扣件式)計算書


????計算依據:

????1、《建筑施工模板安全技術規范》JGJ162-2008

????2、《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范》JGJ?130-2011

????3、《混凝土結構設計規范》GB?50010-2010

????4、《建筑結構荷載規范》GB?50009-2012

????5、《鋼結構設計規范》GB?50017-2003

?一、工程屬性

新澆混凝土樓板名稱

B,標高38.24m

新澆混凝土樓板板厚(mm)

120

模板支架高度H(m)

2.83

模板支架縱向長度L(m)

8

模板支架橫向長度B(m)

1.6

?二、荷載設計

模板及其支架自重標準值G1k(kN/m2)

面板

0.1

面板及小梁

0.3

樓板模板

0.5

模板及其支架自重

0.75

混凝土自重標準值G2k(kN/m3)

24

鋼筋自重標準值G3k(kN/m3)

1.1

施工人員及設備荷載標準值Q1k

當計算面板和小梁時的均布活荷載(kN/m2)

2.5

當計算面板和小梁時的集中荷載(kN)

2.5

當計算主梁時的均布活荷載(kN/m2)

1.5

當計算支架立柱及其他支承結構構件時的均布活荷載(kN/m2)

1

風荷載標準值ωk(kN/m2)

基本風壓ω0(kN/m2)

0.4

0.2

地基粗糙程度

B類(城市郊區)

模板支架頂部距地面高度(m)

9

風壓高度變化系數μz

1

風荷載體型系數μs

0.5

?三、模板體系設計

主梁布置方向

平行立柱縱向方向

立柱縱向間距l(xiāng)a(mm)

950

立柱橫向間距l(xiāng)b(mm)

950

水平拉桿步距h(mm)

1500

小梁間距l(xiāng)(mm)

300

小梁最大懸挑長度l1(mm)

250

主梁最大懸挑長度l2(mm)

250

????設計簡圖如下:

?

模板設計平面圖

?

模板設計剖面圖(模板支架縱向)

?

模板設計剖面圖(模板支架橫向)

?四、面板驗算

面板類型

覆面木膠合板

面板厚度t(mm)

15

面板抗彎強度設計值[f](N/mm2)

26

面板抗剪強度設計值[τ](N/mm2)

1.4

面板彈性模量E(N/mm2)

9000

面板計算方式

簡支梁

????樓板面板應擱置在梁側模板上,本例以簡支梁,取1m單位寬度計算。

????W=bh2/6=1000×15×15/6=37500mm3,I=bh3/12=1000×15×15×15/12=281250mm4

????承載能力極限狀態

????q1=0.9×max[1.2(G1k?+(G2k+G3k)×h)+1.4×Q1k?,1.35(G1k?+(G2k+G3k)×h)+1.4×0.7×Q1k]×b=0.9×max[1.2×(0.1+(24+1.1)×0.12)+1.4×2.5,1.35×(0.1+(24+1.1)×0.12)+1.4×0.7×2.5]?×1=6.511kN/m

????q2=0.9×1.2×G1k×b=0.9×1.2×0.1×1=0.108kN/m

????p=0.9×1.4×Q1k=0.9×1.4×2.5=3.15kN

????正常使用極限狀態

????q=(γG(G1k?+(G2k+G3k)×h))×b?=(1×(0.1+(24+1.1)×0.12))×1=3.112kN/m

????計算簡圖如下:

?

???1、強度驗算

????M1=q1l2/8=6.511×0.32/8=0.073kN·m

????M2=q2L2/8+pL/4=0.108×0.32/8+3.15×0.3/4=0.237kN·m

????Mmax=max[M1,M2]=max[0.073,0.237]=0.237kN·m

????σ=Mmax/W=0.237×106/37500=6.332N/mm2≤[f]=26N/mm2

????滿足要求!

???2、撓度驗算

????νmax=5ql4/(384EI)=5×3.112×3004/(384×9000×281250)=0.13mm

????ν=0.13mm≤[ν]=L/400=300/400=0.75mm

????滿足要求!

?五、小梁驗算

小梁類型

方木

小梁截面類型(mm)

60×80

小梁抗彎強度設計值[f](N/mm2)

15.44

小梁抗剪強度設計值[τ](N/mm2)

1.78

小梁截面抵抗矩W(cm3)

64

小梁彈性模量E(N/mm2)

9350

小梁截面慣性矩I(cm4)

256

小梁計算方式

二等跨連續梁

????q1=0.9×max[1.2(G1k+?(G2k+G3k)×h)+1.4Q1k,1.35(G1k?+(G2k+G3k)×h)+1.4×0.7×Q1k]×b=0.9×max[1.2×(0.3+(24+1.1)×0.12)+1.4×2.5,1.35×(0.3+(24+1.1)×0.12)+1.4×0.7×2.5]×0.3=2.018kN/m

????因此,q1靜=0.9×1.2×(G1k?+(G2k+G3k)×h)×b=0.9×1.2×(0.3+(24+1.1)×0.12)×0.3=1.073kN/m

??????????q1活=0.9×1.4×Q1k×b=0.9×1.4×2.5×0.3=0.945kN/m

????q2=0.9×1.2×G1k×b=0.9×1.2×0.3×0.3=0.097kN/m

????p=0.9×1.4×Q1k=0.9×1.4×2.5=3.15kN

????計算簡圖如下:

?

?

???1、強度驗算

????M1=0.125q1靜L2+0.125q1活L2=0.125×1.073×0.952+0.125×0.945×0.952=0.228kN·m

????M2=max[0.07q2L2+0.203pL,0.125q2L2+0.188pL]=max[0.07×0.097×0.952+0.203×3.15×0.95,0.125×0.097×0.952+0.188×3.15×0.95]=0.614kN·m

????M3=max[q1L12/2,q2L12/2+pL1]=max[2.018×0.252/2,0.097×0.252/2+3.15×0.25]=0.791kN·m

????Mmax=max[M1,M2,M3]=max[0.228,0.614,0.791]=0.791kN·m

????σ=Mmax/W=0.791×106/64000=12.352N/mm2≤[f]=15.44N/mm2

????滿足要求!

???2、抗剪驗算

????V1=0.625q1靜L+0.625q1活L=0.625×1.073×0.95+0.625×0.945×0.95=1.198kN

????V2=0.625q2L+0.688p=0.625×0.097×0.95+0.688×3.15=2.225kN

????V3=max[q1L1,q2L1+p]=max[2.018×0.25,0.097×0.25+3.15]=3.174kN

????Vmax=max[V1,V2,V3]=max[1.198,2.225,3.174]=3.174kN

????τmax=3Vmax/(2bh0)=3×3.174×1000/(2×60×80)=0.992N/mm2≤[τ]=1.78N/mm2

????滿足要求!

???3、撓度驗算

????q=(γG(G1k?+(G2k+G3k)×h))×b=(1×(0.3+(24+1.1)×0.12))×0.3=0.994kN/m

????撓度,跨中νmax=0.521qL4/(100EI)=0.521×0.994×9504/(100×9350×256×104)=0.176mm≤[ν]=L/400=950/400=2.375mm;

????懸臂端νmax=ql14/(8EI)=0.994×2504/(8×9350×256×104)=0.02mm≤[ν]=2×l1/400=2×250/400=1.25mm

????滿足要求!

?六、主梁驗算

主梁類型

鋼管

主梁截面類型(mm)

Ф48×3

主梁計算截面類型(mm)

Ф48×3

主梁抗彎強度設計值[f](N/mm2)

205

主梁抗剪強度設計值[τ](N/mm2)

125

主梁截面抵抗矩W(cm3)

4.49

主梁彈性模量E(N/mm2)

206000

主梁截面慣性矩I(cm4)

10.78

主梁計算方式

三等跨連續梁

???1、小梁最大支座反力計算

????q1=0.9×max[1.2(G1k?+(G2k+G3k)×h)+1.4Q1k,1.35(G1k?+(G2k+G3k)×h)+1.4×0.7×Q1k]×b=0.9×max[1.2×(0.5+(24+1.1)×0.12)+1.4×1.5,1.35×(0.5+(24+1.1)×0.12)+1.4×0.7×1.5]×0.3=1.705kN/m

????q1靜=0.9×1.2×(G1k?+(G2k+G3k)×h)×b=0.9×1.2×(0.5+(24+1.1)×0.12)×0.3=1.138kN/m

????q1活=0.9×1.4×Q1k×b=0.9×1.4×1.5×0.3=0.567kN/m

????q2=(γG(G1k?+(G2k+G3k)×h))×b=(1×(0.5+(24+1.1)×0.12))×0.3=1.054kN/m

????承載能力極限狀態

????按二等跨連續梁,Rmax=1.25q1L=1.25×1.705×0.95=2.025kN

????按懸臂梁,R1=q1l1=1.705×0.25=0.426kN

????R=max[Rmax,R1]=2.025kN;

????正常使用極限狀態

????按二等跨連續梁,R'max=1.25q2L=1.25×1.054×0.95=1.251kN

????按懸臂梁,R'1=q2l1=1.054×0.25=0.263kN

????R'=max[R'max,R'1]=1.251kN;

????計算簡圖如下:

?

????主梁計算簡圖一

?

????主梁計算簡圖二

???2、抗彎驗算

?

????主梁彎矩圖一(kN·m)

?

????主梁彎矩圖二(kN·m)

????σ=Mmax/W=0.532×106/4490=118.414N/mm2≤[f]=205N/mm2

????滿足要求!

???3、抗剪驗算

?

????主梁剪力圖一(kN)

?

????主梁剪力圖二(kN)

????τmax=2Vmax/A=2×4.05×1000/424=19.104N/mm2≤[τ]=125N/mm2

????滿足要求!

???4、撓度驗算

?

????主梁變形圖一(mm)

?

????主梁變形圖二(mm)

????跨中νmax=0.536mm≤[ν]=950/400=2.375mm

????懸挑段νmax=0.287mm≤[ν]=2×250/400=1.25mm

????滿足要求!

???5、支座反力計算

????承載能力極限狀態

????圖一

????支座反力依次為R1=5.924kN,R2=6.35kN,R3=6.617kN,R4=5.409kN

????圖二

????支座反力依次為R1=5.663kN,R2=6.487kN,R3=6.487kN,R4=5.663kN

?七、可調托座驗算

荷載傳遞至立柱方式

可調托座

可調托座承載力容許值[N](kN)

30

????按上節計算可知,可調托座受力N=6.617kN≤[N]=30kN

????滿足要求!

?八、立柱驗算

剪刀撐設置

加強型

立柱頂部步距hd(mm)

1500

立柱伸出頂層水平桿中心線至支撐點的長度a(mm)

200

頂部立柱計算長度系數μ1

1.386

非頂部立柱計算長度系數μ2

1.755

立柱鋼管截面類型(mm)

Ф48×3

立柱鋼管計算截面類型(mm)

Ф48×3

鋼材等級

Q235

立柱截面面積A(mm2)

424

立柱截面回轉半徑i(mm)

15.9

立柱截面抵抗矩W(cm3)

4.49

抗壓強度設計值[f](N/mm2)

205

支架自重標準值q(kN/m)

0.15

?

?

??1、長細比驗算

????頂部立柱段:l01=kμ1(hd+2a)=1×1.386×(1500+2×200)=2633mm

????非頂部立柱段:l0=kμ2h?=1×1.755×1500=2632mm

????λ=max[l01,l0]/i=2633.4/15.9=165.623≤[λ]=210

????滿足要求!

??2、立柱穩定性驗算

????根據《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范》JGJ130-2011,荷載設計值q1有所不同:

????小梁驗算

????q1=1×[1.2×(0.5+(24+1.1)×0.12)+1.4×0.9×1]×0.3?=?1.642kN/m

????同上四~六步計算過程,可得:

????R1=5.705kN,R2=6.247kN,R3=6.372kN,R4=5.453kN

????頂部立柱段:

????l01=kμ1(hd+2a)=1.155×1.386×(1500+2×200)=3041.577mm

????λ1=l01/i=3041.577/15.9=191.294

????查表得,φ=0.197

????不考慮風荷載:

????N1?=Max[R1,R2,R3,R4]=Max[5.705,6.247,6.372,5.453]=6.372kN

????f=?N1/(ΦA)=6372/(0.197×424)=76.286N/mm2≤[f]=205N/mm2

????滿足要求!

????考慮風荷載:

????Mw=1×γQφcωk×la×h2/10=1×1.4×0.9×0.2×0.95×1.52/10=0.054kN·m

????N1w?=Max[R1,R2,R3,R4]+Mw/lb=Max[5.705,6.247,6.372,5.453]+0.054/0.95=6.429kN

????f=?N1w/(φA)+?Mw/W=6429/(0.197×424)+0.054×106/4490=88.995N/mm2≤[f]=205N/mm2

????滿足要求!

????非頂部立柱段:

????l0=kμ2h?=1.155×1.755×1500=3040.537mm

????λ=l0/i=3040.537/15.9=191.229

????查表得,φ1=0.197

????不考慮風荷載:

????N?=Max[R1,R2,R3,R4]+1×γG×q×H=Max[5.705,6.247,6.372,5.453]+1×1.2×0.15×2.83=6.881kN

????f=N/(φ1A)=6.881×103/(0.197×424)=82.38N/mm2≤[σ]=205N/mm2

????滿足要求!

????考慮風荷載:

????Mw=1×γQφcωk×la×h2/10=1×1.4×0.9×0.2×0.95×1.52/10=0.054kN·m

????Nw?=Max[R1,R2,R3,R4]+1×γG×q×H+Mw/lb=Max[5.705,6.247,6.372,5.453]+1×1.2×0.15×2.83+0.054/0.95=6.938kN

????f=Nw/(φ1A)+Mw/W=6.938×103/(0.197×424)+0.054×106/4490=95.089N/mm2≤[σ]=205N/mm2

????滿足要求!

?九、高寬比驗算

????根據《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范》JGJ130-2011?第6.9.7:支架高寬比不應大于3

????H/B=2.83/1.6=1.769<3

????滿足要求,不需要進行抗傾覆驗算?!

回帖時間:2022-08-01 22:16:13 1樓

+1,同樣的問題,困擾了幾天了
  • zhuang2022-10-09 13:20:27回復

    老哥解決了嗎?具體如何取值? 老哥解決了嗎?具體如何取值?

zhang
回帖時間:2021-04-09 09:49:36 2樓

立桿驗算里面有個Nd,那個數值就是
  • 豆豆1692022-04-30 15:31:47回復

    上圖里面沒有?。? 上圖里面沒有???

開心
回帖時間:2018-07-30 13:42:00 3樓

哪位高手教一下啊;在計算書中;各排立桿傳至梁上荷載標準值是那一個數據(KN)、各排立桿傳至梁上荷載設計值是那一個數據(KN)

開心
回帖時間:2018-07-30 13:40:31 4樓

主要是用品茗軟件計算;高空大懸挑混凝土結構支模架專項施工方案(消防通道),我計算出來不知道,各排立桿傳至梁上荷載標準值是那一個數據(KN)、各排立桿傳至梁上荷載設計值是那一個數據(KN),

開心
回帖時間:2018-07-30 13:36:35 5樓

各排立桿傳至梁上荷載標準值是那一個數據(KN)、各排立桿傳至梁上荷載設計值是那一個數據(KN),

我要用這兩個數值,拿去計算多排懸挑架用

愛瑞瑞
回帖時間:2018-07-30 13:32:20 6樓

什么梁?
開心
回帖時間:2018-07-30 09:32:11 7樓

哪位高手教一下啊

其他類似問題

各排立桿傳至梁上荷載標準值是那一個數據(KN)、各排立桿傳至梁上荷載設計值是那一個數據(KN)??板模板(扣件式)計算書????計算依據:????1、《建筑施工模板安全技術規范》JGJ162-2008????2、《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范》JGJ?130-2011????3、《混凝土結構設計規范》GB?50010-2010????4、《建筑結構荷載規范》GB?50009-2012????5、《鋼結構設計規范》GB?50017-2003?一、工程屬性 新澆混凝土樓板名稱 B,標高38.24m 新澆混凝土樓板板厚(mm) 120 模板支架高度H(m) 2.83 模板支架縱向長度L(m) 8 模板支架橫向長度B(m) 1.6 ?二、荷載設計 模板及其支架自重標準值G1k(kN/m2) 面板 0.1 面板及小梁 0.3 樓板模板 0.5 模板及其支架自重 0.75 混凝土自重標準值G2k(kN/m3) 24 鋼筋自重標準值G3k(kN/m3) 1.1 施工人員及設備荷載標準值Q1k 當計算面板和小梁時的均布活荷載(kN/m2) 2.5 當計算面板和小梁時的集中荷載(kN) 2.5 當計算主梁時的均布活荷載(kN/m2) 1.5 當計算支架立柱及其他支承結構構件時的均布活荷載(kN/m2) 1 風荷載標準值ωk(kN/m2) 基本風壓ω0(kN/m2) 0.4 0.2 地基粗糙程...閱讀全文

開心 2018-07-30 17225 7

工字鋼懸挑架支模,各排立桿傳至梁上荷載的標準值怎么計算。...閱讀全文

豆豆454 2020-07-01 2598 1

請問各位大佬,如圖結構,6根立桿的荷載應該怎么計算得出...閱讀全文

豆豆172 2024-08-10 298 0

懸挑工字鋼,各排立桿傳至梁上荷載標準值F怎么計算,板面荷載如何傳遞到立柱,立柱荷載如何傳遞工字鋼,工字鋼荷載如何傳遞主梁?...閱讀全文

happy 2019-08-21 5829 2

關于腳手架擱置主梁驗算中,各排立桿傳至梁上荷載標準值與各排立桿傳至梁上荷載設計值區別?...閱讀全文

小安子 2013-10-27 14387 4

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉