裝配式結構預制構件檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 裝配式結構預制構件檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 9裝配式結構分項工程 9.1-般規定 9.1.1裝配式結構連接部位及疊合構件澆筑混凝土之前,應進行隱蔽工程驗收。隱蔽工程驗收應包括下列主要內容: 1混凝土粗糙面的質量,鍵槽的尺寸、數量、位置; 2鋼筋的牌號、規格、數量、位置、間距,箍筋彎鉤的彎折角度及平直段長度; 3鋼筋的連接方式、接頭位置、接頭數量、接頭面積百分率、搭接長度、錨固方式及錨固長度; 4預埋件、預留管線的規格、數量、位置。 9.1.2裝配式結構的接縫施工質量及防水性能應符合設計要求和國家現行有關標準的規定。 9.2預制構件 主控項目 9.2.1預制構件的質量應符合本規范、國家現行有關標準的規定和設計的要求。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:檢查質量證明文件或質量驗收記錄。 9.2.2專業企業生產的預制構件進場時,預制構件結構性能檢驗應符合下列規定: 1梁板類簡支受彎預制構件進場時應進行結構性能檢驗,并應符合下列規定: 1)結構性能檢驗應符合國家現行有關標準的有關規定及設計的要求,檢驗要求和試驗方法應符合本規范附錄B的規定。 2)鋼筋混凝土構件和允許出現裂縫的預應力混凝土構件應進行承載力、撓度和裂縫寬度檢驗;不允許出現裂縫的預應力混凝土構件應進行承載力、撓度和抗裂檢驗。 3)對大型構件及有可靠應用經驗的構件,可只進行...閱讀全文