裝配式結構預制構件檢驗批質量驗收記錄表格示例——
裝配式結構預制構件檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——
9裝配式結構分項工程
????9.1-般規定
9.1.1裝配式結構連接部位及疊合構件澆筑混凝土之前,應進行隱蔽工程驗收。隱蔽工程驗收應包括下列主要內容:
????1混凝土粗糙面的質量,鍵槽的尺寸、數量、位置;
????2鋼筋的牌號、規格、數量、位置、間距,箍筋彎鉤的彎折角度及平直段長度;
????3鋼筋的連接方式、接頭位置、接頭數量、接頭面積百分率、搭接長度、錨固方式及錨固長度;
????4預埋件、預留管線的規格、數量、位置。
9.1.2裝配式結構的接縫施工質量及防水性能應符合設計要求和國家現行有關標準的規定。
????9.2預制構件
????主控項目
9.2.1預制構件的質量應符合本規范、國家現行有關標準的規定和設計的要求。
????檢查數量:全數檢查。
????檢驗方法:檢查質量證明文件或質量驗收記錄。
9.2.2專業企業生產的預制構件進場時,預制構件結構性能檢驗應符合下列規定:
????1梁板類簡支受彎預制構件進場時應進行結構性能檢驗,并應符合下列規定:
????1)結構性能檢驗應符合國家現行有關標準的有關規定及設計的要求,檢驗要求和試驗方法應符合本規范附錄B的規定。
????2)鋼筋混凝土構件和允許出現裂縫的預應力混凝土構件應進行承載力、撓度和裂縫寬度檢驗;不允許出現裂縫的預應力混凝土構件應進行承載力、撓度和抗裂檢驗。
????3)對大型構件及有可靠應用經驗的構件,可只進行裂縫寬度、抗裂和撓度檢驗。
????4)對使用數量較少的構件,當能提供可靠依據時,可不進行結構性能檢驗。
????2對其他預制構件,除設計有專門要求外,進場時可不做結構性能檢驗。
????3對進場時不做結構性能檢驗的預制構件,應采取下列措施:
????1)施工單位或監理單位代表應駐廠監督生產過程。
????2)當無駐廠監督時,預制構件進場時應對其主要受力鋼筋數量、規格、間距、保護層厚度及混凝土強度等進行實體檢驗。
????檢驗數量:同一類型預制構件不超過1000個為一批,每批隨機抽取1個構件進行結構性能檢驗。
????檢驗方法:檢查結構性能檢驗報告或實體檢驗報告。
????注:“同類型”是指同一鋼種、同一混凝土強度等級、同一生產工藝和同一結構形式。抽取預制構件時,宜從設計荷載最大、受力最不利或生產數量最多的預制構件中抽取。
9.2.3預制構件的外觀質量不應有嚴重缺陷,且不應有影響結構性能和安裝、使用功能的尺寸偏差。
??檢查數量:全數檢查。
??檢驗方法:觀察,尺量;檢查處理記錄。
9.2.4預制構件上的預埋件、預留插筋、預埋管線等的規格和數量以及預留孔、預留洞的數量應符合設計要求。
??檢查數量:全數檢查。
??檢驗方法:觀察。
一般項目
9.2.5預制構件應有標識。
????檢查數量:全數檢查。
????檢驗方法:觀察。
9.2.6預制構件的外觀質量不應有一般缺陷。
????檢查數量:全數檢查。
????檢驗方法:觀察,檢查處理記錄。
9.2.7預制構件尺寸偏差及檢驗方法應符合表9.2.7的規定;設計有專門規定時,尚應符合設計要求。施工過程中臨時使用預埋件,其中心線位置允許偏差可取表9.2.7中規定數值的
2倍。
檢查數量:同一類型的構件,不超過100個為一批,每批應抽查構件數量的5%,且不應少于3個。
?
注: 1 L為構件長度,單位為mm;
????2檢查中心線、螺栓和孔道位置偏差時,沿縱、橫兩個方向量測,并取其中偏差較大值。
9.2.8預制構件的粗糙面的質量及鍵槽的數量應符合設計要求。
????檢查數量:全數檢查。
????檢驗方法:觀察。