發帖時間:2020-04-04 16:53:46 樓主

檢驗批   電氣動力安裝工程-開關、插座、風扇安裝檢驗批質量驗收記錄里的檢驗批容量是按什么填的?是按間還是按開關插座數量,按開關插座數量的話又要怎么填,加起來嗎?

懂你@緣分
回帖時間:2020-04-05 08:49:29 1樓

數量加起來就可以了

其他類似問題

檢驗批 電氣動力安裝工程-開關、插座、風扇安裝檢驗批質量驗收記錄里的檢驗批容量是按什么填的?是按間還是按開關插座數量,按開關插座數量的話又要怎么填,加起來嗎?...閱讀全文

. 2020-04-04 1359 1

比如,我點圖紙開關單聯20個,雙聯20個,我在檢驗批容量那填2套,還是填40個...閱讀全文

豆豆396 2016-03-20 2685 2

請問電氣動力都包括哪些?插座屬于電氣動力嗎?...閱讀全文

活在當下 2018-03-24 10441 4

開關、插座、風扇安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 開關、插座、風扇安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 開關、插座、風扇安裝檢驗批質量驗收記錄20.1主控項目20.1.1當交流、直流或不同電壓等級的插座安裝在同一場所時,應有明顯的區別,插座不得互換;配套的插頭應按交流、直流或不同電壓等級區別使用。 檢查數量:按每檢驗批的插座數量抽查20%,且不得少于1個。 檢查方法:觀察檢查并用插頭進行試插檢查。20.1.2 不間斷電源插座及應急電源插座應設置標識。 檢查數量:按插座總數抽查10%,且不得少于1套。 檢查方法:觀察檢查。20.1.3 插座接線應符合下列規定: 1.對于單相兩孔插座,面對插座的右孔或上孔應與相線連接,左孔或下孔應與中性導體(N)連接;對于單相三孔插座,面對插座的右孔應與相線連接,左孔應與中性導體(N)連接。 2.單相三孔、三相四孔及三相五孔插座的保護接地導體(PE)應接在上孔;插座的保護接地導體端子不得與中性導體端子連接;同一場所的三相插座,其接線的相序應一致。 3.保護接地導體(PE)在插座之間不得串聯連接。 4.相線與中性導體(N)不應利用插座本體的接線端子轉接供電。 檢查數最:按每檢驗批的插座型號各抽查5%,且均不得少于1套。 檢查方法:觀察檢查并用專用測試工具檢查。20.1.4照明開關安裝...閱讀全文

Better me 2018-08-10 6722 0

安裝工程檢驗批質量驗收記錄填寫示例在哪能找到周老師講的視頻...閱讀全文

可可 2018-08-01 1336 1

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉