橋東
發帖時間:2020-03-18 16:12:43 樓主

問大家,地暖屬于地面節能還是采暖節能分項啊,另外地暖管下的保溫板及地暖管有沒有復試要求?復試那些內容,復試組數如何來定。請高手批點

云中飛鶴
回帖時間:2020-03-30 14:28:09 1樓

地暖即屬于采暖節能也屬于地面節能,
強子
回帖時間:2020-03-19 16:33:38 2樓

保溫板按照保溫板的試驗要求做復試就可以了,按照你用的什么板,你就用這種板做復試,一般是5000平米吧,地暖管一般是PE-RT管材,按照這個管材的要求做復試。一般這個我門這里采暖節能,地面節能這兩個表都做!

其他類似問題

問大家,地暖屬于地面節能還是采暖節能分項啊,另外地暖管下的保溫板及地暖管有沒有復試要求?復試那些內容,復試組數如何來定。請高手批點 ...閱讀全文

橋東 2020-03-18 3362 2

有地暖是不是只做采暖節能不用做地面節能 ...閱讀全文

翟仔 2018-04-15 1846 1

聚苯板保溫地面,低溫熱水輻射地暖,資料都應該套用哪些檢驗批呢?地面保溫用絕熱層檢驗批對嗎?還用再做地面節能檢驗批嗎? ...閱讀全文

青衫落拓 2015-10-19 2551 3

地面節能多少方為一個檢驗批容量?我一層面積都3300方了,按照層的話,檢驗批容量得寫多少方?。窟€有最小抽樣和實際抽樣數量的填寫和檢驗批容量怎么對應的填寫啊 ...閱讀全文

啦啦 2018-05-29 2501 1

全數檢查的時候200平方米地面怎么是10呢?求賜教。 ...閱讀全文

側耳傾聽 2015-11-13 4381 1