側耳傾聽
發帖時間:2015-11-13 14:14:51 樓主

全數檢查的時候200平方米地面怎么是10呢?求賜教。

云中飛鶴
回帖時間:2015-11-13 16:37:15 1樓

這個主要是容量只和檢驗批的大小有關,和抽驗數量沒有必然聯系,實際檢查的一般是按處或間來算容量的,比如總共有10處(或10間)保溫地面,抽查就是全/10

《建筑節能工程施工質量驗收規范》(GB 50411-2007)

【條文摘錄】

8 地面節能工程

8.1 一般規定

8.1.1 本章適用于建筑地面節能工程的質量驗收。包括底面接觸室外空氣、土壤或毗鄰不采暖空間的地面節能工程。

8.1.2 地面節能工程的施工,應在主體或基層質量驗收合格后進行。施工過程中應及時進行質量檢查、隱蔽工程驗收和檢驗批驗收,施工完成后應進行地面節能分項工程驗收。

8.1.3 地面節能工程應對下列部位進行隱蔽工程驗收,并應有詳細的文字記錄和必要的圖象資料:

1 基層;

2 被封閉的保溫材料厚度;

3 保溫材料粘結;

4 隔斷熱橋部位;

8.1.4 地面節能分項工程檢驗批劃分應符合下列規定:

1 檢驗批可按施工段或變形縫劃分;

2 當面積超過200m2 時,每200m2 可劃分為一個檢驗批,不足200m2 也為一個檢驗批。

3 不同構造做法的地面節能工程應單獨劃分檢驗批。

8.2 主控項目

8.2.1 用于地面節能工程的保溫材料,其品種、規格應符合設計要求和相關標準的規定。

檢驗方法:觀察、質量或稱重檢查;核查質量證明文件。

檢查數量:按進場批次,每批隨機抽取3 個試樣進行檢查;

質量證明文件應按其出廠檢驗批進行核查。

8.2.2 地面節能工程使用的保溫材料,其導熱系數、密度、抗壓強度或壓縮強度、燃燒性能應符合設計要求。

檢驗方法:核查質量證明文件和復驗報告。

檢查數量:全數檢查。

8.2.3 地面節能工程采用的保溫材料,進場時應對其導熱系數、密度、抗壓強度或壓縮強度、燃燒性能進行復驗,復驗應為見證取樣送檢。

檢驗方法:隨機抽樣送檢,核查復驗報告。

檢查數量:同一廠家同一品種的產品各抽查不少于3 組。

8.2.4 地面節能工程施工前,應對基層進行處理,使其達到設計和施工方案的要求。

檢驗方法:對照設計和施工方案觀察檢查。

檢查數量:全數檢查。

8.2.5 地面保溫層、隔離層、保護層等各層的設置和構造做法以及保溫層的厚度應符合設計要求,并應按施工方案施工。

檢驗方法:對照設計和施工方案觀察檢查;尺量檢查。

檢查數量:全數檢查。

8.2.6 地面節能工程的施工質量應符合下列規定:

1 保溫板與基體之間、各構造層之間的粘結應牢固,縫隙應嚴密。

2 保溫漿料應分層施工。

3 穿越地面直接接觸室外空氣的各種金屬管道應按設計要求,采取隔斷熱橋的保溫措施。

檢驗方法:觀察檢查;核查隱蔽工程驗收記錄。

檢查數量:每個檢驗批抽查2 處,每處10m2,穿越地面的金屬管道處全數檢查。

8.2.7 有防水要求的地面,其節能保溫做法不得影響地面排水坡度,保溫層面層不得滲漏。

檢驗方法:用長度500mm 水平尺檢查;觀察檢查。

檢查數量:全數檢查。

8.2.8 嚴寒、寒冷地區的建筑首層直接與土壤接觸的地面、采暖地下室與土壤接觸的外墻、毗鄰不采暖空間的地面以及底面直接接觸室外空氣的地面應按設計要求采取保溫措施。

檢驗方法:對照設計觀察檢查。

檢查數量:全數檢查。

8.2.9 保溫層的表面防潮層、保護層應符合設計要求。

檢驗方法:觀察檢查。

檢查數量:全數檢查。

8.3 一般項目

8.3.1 采用地面輻射供暖的工程,其地面節能做法應符合設計要求,并應符合《地面輻射供暖技術規程》JGJ 142 的規定。

檢驗方法:觀察檢查。

檢查數量:全數檢查。

其他類似問題

全數檢查的時候200平方米地面怎么是10呢?求賜教。...閱讀全文

側耳傾聽 2015-11-13 4408 1

地面節能多少方為一個檢驗批容量?我一層面積都3300方了,按照層的話,檢驗批容量得寫多少方?。窟€有最小抽樣和實際抽樣數量的填寫和檢驗批容量怎么對應的填寫啊...閱讀全文

啦啦 2018-05-29 2538 1

地面節能工程檢驗批如何劃分,按層來劃分檢驗批時,每層檢驗批容量為400m2,每層需劃分為幾個檢驗批,試塊留置多少組?需要與土建的地面檢驗批試塊相對應嗎?...閱讀全文

美好時光 2020-07-16 1564 1

請問一下,哪位大神。地下室頂板的的巖棉保溫板檢驗批,是不是應該采用地面節能檢驗批來做?...閱讀全文

yuanyuan 2018-02-26 2925 3

有地暖是不是只做采暖節能不用做地面節能...閱讀全文

翟仔 2018-04-15 1875 1

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉