劉邦1號
發(fā)帖時間:2019-11-24 12:05:29 樓主

比如,一棟樓有

A-KZL1(1)1200*1500 、A-KZL2(1)700*1400、A-KZL3(1)1200*1500 、A-KZL4(1)700*1400、A-KZL5(1)1200*1500、A-KZL6(2)800*1500 、A-KZL7(1)800*1500、C-KZL1(1)1200*1500 、C-KZL2(1)700*1400、C-KZL3(1)1200*1500 、C-KZL4(1)700*1400、C-KZL5(1)800*1500、C-KZL6(2)800*1500 、C-KZL7(1)800*1500、

KZL1(1)800*1800、KZL2(1)500*1600、KZL3(1)800*1800、KZL4(1)800*1800、KZL5(1)800*1600、KZL6(1)800*1800、KZL7(1)500*1600、KZL8(1)800*1800、KZL9(1)800*1800、KZL10(1)800*1800、KZL11(1)800*1600。那么每條都要驗算嗎,還是只要驗算1200*1500的嗎,還是只要驗算800*1800,請高手指教


愛瑞瑞
回帖時間:2019-12-28 16:30:29 1樓

算不利的,跨度最大的,截面積最大的,支撐高度最高的分別計算
云中飛鶴
回帖時間:2019-11-25 09:08:59 2樓

每個截面寬度的梁,取有代表性的截面高度進行計算
逗逗567
回帖時間:2019-11-24 13:35:52 3樓

這兩種類型的梁,你下面的立桿布置方式,是否一樣?   看梁的尺寸可能不同 ,可以出兩種梁的計算,
逗逗567
回帖時間:2019-11-24 12:20:52 4樓

梁已經(jīng)超過31號文線荷載要求,都需要論證,但是出計算時同樣工況,選擇最不利的出相應計算就行。
  • 劉邦1號2019-11-24 12:32:32回復

    那1200*1500,800*1800哪個最不利 那1200*1500,800*1800哪個最不利

其他類似問題

比如,一棟樓有A-KZL1(1)1200*1500 、A-KZL2(1)700*1400、A-KZL3(1)1200*1500 、A-KZL4(1)700*1400、A-KZL5(1)1200*1500、A-KZL6(2)800*1500 、A-KZL7(1)800*1500、C-KZL1(1)1200*1500 、C-KZL2(1)700*1400、C-KZL3(1)1200*1500 、C-KZL4(1)700*1400、C-KZL5(1)800*1500、C-KZL6(2)800*1500 、C-KZL7(1)800*1500、KZL1(1)800*1800、KZL2(1)500*1600、KZL3(1)800*1800、KZL4(1)800*1800、KZL5(1)800*1600、KZL6(1)800*1800、KZL7(1)500*1600、KZL8(1)800*1800、KZL9(1)800*1800、KZL10(1)800*1800、KZL11(1)800*1600。那么每條都要驗算嗎,還是只要驗算1200*1500的嗎,還是只要驗算800*1800,請高手指教...閱讀全文

劉邦1號 2019-11-24 2094 4

8米高高支模需專家論證嗎?...閱讀全文

奮斗 2023-07-21 1216 2

1、為什么專家論證的,梁板立柱不能共用,不能采用扣件傳力的情況?2、為什么專家論證的,梁底不能出現(xiàn)單立桿或者三立桿的情況?既然不能用,軟件為什么還會設計共用的程序呢?...閱讀全文

520330 2017-10-14 3621 4

梁截面專家論證,梁截面面積多大需進行專家論證?...閱讀全文

奮斗 2023-01-13 2975 3

1、基礎回填土后混凝土硬化,厚度、標號如何計算?2、大梁600*1800mm高,計算下來立桿縱距900,跨中的梁底小橫桿如何計算?...閱讀全文