1、為什么專家論證的,梁板立柱不能共用,不能采用扣件傳力的情況?

2、為什么專家論證的,梁底不能出現單立桿或者三立桿的情況?

既然不能用,軟件為什么還會設計共用的程序呢?

15224529947
回帖時間:2017-10-24 09:07:09 1樓

受教了

云中飛鶴
回帖時間:2017-10-16 10:06:52 2樓

1、為什么專家論證的,梁板立柱不能共用,不能采用扣件傳力的情況?  梁板立柱公用的情況只適用與小截面梁,不適用于超限梁,因超限梁荷載過大,扣件抗滑移能力,滿足不了支撐需要。

2、為什么專家論證的,梁底不能出現單立桿或者三立桿的情況?對于梁板立柱不共用的情況,梁底允許出現三根立桿,但不允許出現一根立桿的情形,單獨的一個立桿,無法保證主梁平衡

既然不能用,軟件為什么還會設計共用的程序呢?

  • 5203302017-10-20 16:17:58回復

    感謝專家的回復! 感謝專家的回復!

匿名用戶
回帖時間:2017-10-15 22:40:08 3樓

1、鋼管扣件受力的可靠性比較低,部分省份已禁止采用鋼管扣件受力,比如福建。

2、高支模要么高,要么重,單立桿承載力比較低,穩定性相對較差。

軟件只是方便你計算而已,而且這些東西高大模板不能用,普通模板就可以,并不是沒價值。

  • 5203302017-10-20 16:17:41回復

    感謝專家的指點。 感謝專家的指點。

8888
回帖時間:2017-10-15 10:43:29 4樓

只是提供參考,設計施工還要自己懂方案施工要求。一看你做的就是外行,高支模方案是要求很高的,不和其他的一樣。你要多學習下施工規范和現場實際經驗。
  • 5203302017-10-20 16:16:06回復

    感謝您的寶貴意見和提醒! 感謝您的寶貴意見和提醒!

其他類似問題

1、為什么專家論證的,梁板立柱不能共用,不能采用扣件傳力的情況?2、為什么專家論證的,梁底不能出現單立桿或者三立桿的情況?既然不能用,軟件為什么還會設計共用的程序呢?...閱讀全文

520330 2017-10-14 3620 4

請問:JGJ/T231盤扣式作業架搭設高度大于24m、GB51210和T/CECS699落地作業架搭設高度大于40m,安全等級為Ⅰ級;與住建部的50m及以上落地式鋼管架,屬于超危大工程;高度要求都不一樣,盤扣那么好才24m,如何理解?都需要專家論證嗎?謝謝。...閱讀全文

gg 2024-08-21 346 0

8米高高支模需專家論證嗎?...閱讀全文

奮斗 2023-07-21 1216 2

對于跨度超過18米 這個18米是說柱子間的最長距離嗎?地下室頂板井字梁的跨度很大的,這個超過18米也算么? 如下圖豎向井字梁,柱子間肯定沒有超過18米的,但是不算柱子的話這條豎向井字梁超過了的,這個算超過18米么?...閱讀全文

CRICK 2011-11-09 4894 2

專家論證的專家費,...閱讀全文

奮斗 2023-11-15 593 2

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉