柱高6.1m,截面尺寸500*600,外側雙扣件連接,長邊與短邊各設置一道對拉螺栓,鋼管48*2.7,計算48*2.5,木方50*70,木膠合板14mm。

墻也是一樣的,間距調小了也沒用

品茗鄧文梓
回帖時間:2019-08-23 15:44:56 1樓

看下是不是頂部小梁的懸挑尺寸過大

其他類似問題

柱高6.1m,截面尺寸500*600,外側雙扣件連接,長邊與短邊各設置一道對拉螺栓,鋼管48*2.7,計算48*2.5,木方50*70,木膠合板14mm。墻也是一樣的,間距調小了也沒用...閱讀全文

子路 2019-08-22 908 1

500X500的柱3m高中間需要設置對拉螺栓?...閱讀全文

東升 2016-05-07 2421 2

品茗安全軟件中,扣件式梁模板中增加一根立柱的情況下 受力情況分析(我認為軟件計算的結果偏大,中間受力過大 兩邊受力偏小是可以理解的,但是軟件計算值偏差太大,想了解此結果的計算依據)。另若梁側無板,三根立柱同時作用在主梁鋼管上加固后是否可行)?...閱讀全文

曉玩 2014-03-24 4097 2

其中的新澆混凝土柱的計算高度,軟件中說,當柱很高采用分段澆筑時,指柱子的澆筑高度。很高怎么界定?分段澆筑高度一般在多少?如果計算書出的計算高度3m,現場一次性打了4~5m,發(fā)生漲膜爆膜怎么處理?或者計算高度直接寫柱高?...閱讀全文

qzuser 2016-01-14 2874 1

1、比如梁高1500mm,怎么軟件里沒有關于“對拉螺栓”水平、豎向設置間距的選項呢? 2、計算簡圖里,無論是不是需要設置對拉螺栓,簡圖里都畫了……...閱讀全文

豆豆351 2014-10-16 3256 1