雷昌健
發帖時間:2019-08-09 09:42:25 樓主

變形縫的防火封堵屬于哪個檢驗批

云中飛鶴
回帖時間:2019-08-12 09:14:27 1樓

沒有檢驗批-------消防現在沒有專用檢驗批------走隱蔽就行了

其他類似問題

變形縫的防火封堵屬于哪個檢驗批...閱讀全文

雷昌健 2019-08-09 790 1

外墻變形縫屬于哪個分部...閱讀全文

南飛雁 2018-06-22 3722 2

建筑變形縫的地方滲水、漏水,伸縮縫鋁板做了防水彎折后,很難再根據復雜的結構面做相應的彎折,這個情況怎么解決,大家有沒有好辦法...閱讀全文

99步走 2014-05-06 2852 1

變形縫蓋板做那個檢驗批判...閱讀全文

Merin gubai 2015-12-09 2193 2

變形縫檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018)填表范例: 變形縫檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018)填表說明: 【規范名稱及編號】《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208-2011)【條文摘錄】摘錄一:3.0.13 地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定:1 主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等施工段劃分檢驗批;2 特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批;3 排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批;4 各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規范的規定。摘錄二:5.2 變形縫Ⅰ 主 控 項 目5.2.1 變形縫用止水帶、填縫材料和密封材料必須符合設計要求。檢驗方法:檢查產品合格證、產品性能檢測報告和材料進場檢驗報告。5.2.2 變形縫防水構造必須符合設計要求。檢驗方法:觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。5.2.3 中埋式止水帶埋設位置應準確,其中間空心圓環與變形縫的中心線應重合。檢驗方法:觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。Ⅱ 一 般 項 目5.2.4 中埋式止水帶的接縫應設在邊墻較高位置上,不得設在結構轉角處;接頭宜采用熱壓焊接,接縫應平整、牢固,不得有裂口和脫膠現象。檢驗方法:觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。5.2.5 中埋式止水帶在轉角處應做成圓弧形;頂板、底板內...閱讀全文

施工小茗02 2018-09-29 2151 0