變形縫檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018)填表范例:


變形縫檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018)填表范例



變形縫檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018)填表說明:

【規范名稱及編號】《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208-2011)
【條文摘錄】
摘錄一:
3.0.13 地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定:
1  主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等施工段劃分檢驗批;
2  特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批;
3  排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批;
4  各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規范的規定。

摘錄二:
5.2  變形縫
Ⅰ 主 控 項 目
5.2.1 變形縫用止水帶、填縫材料和密封材料必須符合設計要求。
檢驗方法:檢查產品合格證、產品性能檢測報告和材料進場檢驗報告。
5.2.2 變形縫防水構造必須符合設計要求。
檢驗方法:觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。
5.2.3 中埋式止水帶埋設位置應準確,其中間空心圓環與變形縫的中心線應重合。
檢驗方法:觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。
Ⅱ 一 般 項 目
5.2.4 中埋式止水帶的接縫應設在邊墻較高位置上,不得設在結構轉角處;接頭宜采用熱壓焊接,接縫應平整、牢固,不得有裂口和脫膠現象。
檢驗方法:觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。
5.2.5 中埋式止水帶在轉角處應做成圓弧形;頂板、底板內止水帶應安裝成盆狀,并宜采用專用鋼筋套或扁鋼固定。
檢驗方法:觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。
5.2.6 外貼式止水帶在變形縫與施工縫相交部位宜采用十字配件;外貼式止水帶在變形縫轉角部位宜采用直角配件。止水帶埋設位置應準確,固定應牢靠,并與固定止水帶的基層密貼,不得出現空鼓、翹邊等現象。
檢驗方法:觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。
5.2.7 安設于結構內側的可卸式止水帶所需配件應一次配齊,轉角處應做成450坡角,并增加緊固件的數量。
檢驗方法:觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。
5.2.8 嵌填密封材料的縫內兩側基面應平整、潔凈、干燥,并應涂刷基層處理劑;嵌縫底部應設置背襯材料;密封材料嵌填應嚴密、連續、飽滿,粘結牢固。
檢驗方法:觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。
5.2.9 變形縫處表面粘貼卷材或涂刷涂料前,應在縫上設置隔離層和加強層。
檢驗方法:觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。


其他類似問題

變形縫檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018)填表范例: 變形縫檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018)填表說明: 【規范名稱及編號】《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208-2011)【條文摘錄】摘錄一:3.0.13 地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定:1 主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等施工段劃分檢驗批;2 特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批;3 排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批;4 各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規范的規定。摘錄二:5.2 變形縫Ⅰ 主 控 項 目5.2.1 變形縫用止水帶、填縫材料和密封材料必須符合設計要求。檢驗方法:檢查產品合格證、產品性能檢測報告和材料進場檢驗報告。5.2.2 變形縫防水構造必須符合設計要求。檢驗方法:觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。5.2.3 中埋式止水帶埋設位置應準確,其中間空心圓環與變形縫的中心線應重合。檢驗方法:觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。Ⅱ 一 般 項 目5.2.4 中埋式止水帶的接縫應設在邊墻較高位置上,不得設在結構轉角處;接頭宜采用熱壓焊接,接縫應平整、牢固,不得有裂口和脫膠現象。檢驗方法:觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。5.2.5 中埋式止水帶在轉角處應做成圓弧形;頂板、底板內...閱讀全文

施工小茗02 2018-09-29 2148 0

樁頭檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018) 填表范例: 樁頭檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018) 填表說明: 【規范名稱及編號】《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208-2011)【條文摘錄】摘錄一:3.0.13 地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定:1 主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等施工段劃分檢驗批;2 特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批;3 排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批;4 各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規范的規定。摘錄二:5.7 樁頭Ⅰ 主 控 項 目5.7.1 樁頭用聚合物水泥防水砂漿、水泥基滲透結晶型防水涂料、遇水膨脹止水條或止水膠和密封材料必須符合設計要求。檢驗方法:檢查產品合格證、產品性能檢測報告和材料進場檢驗報告。5.7.2 樁頭防水構造必須符合設計要求。檢驗方法:觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。5.7.3 樁頭混凝土應密實,如發現滲漏水應及時采取封堵措施。檢驗方法:觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。Ⅱ 一 般 項 目5.7.4 樁頭頂面和側面祼露處應涂刷水泥基滲透結晶型防水涂料,并延伸至結構底板墊層150mm處;樁頭周圍300mm范圍內應抺聚合物水泥防水砂漿過渡層。檢驗方法:觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收...閱讀全文

施工小茗02 2018-09-29 1994 0

孔口檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018) 填表范例:孔口檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018) 填表說明: 【規范名稱及編號】《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208-2011)【條文摘錄】摘錄一:3.0.13 地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定:1 主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等施工段劃分檢驗批;2 特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批;3 排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批;4 各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規范的規定。摘錄二:5.8 孔口Ⅰ 主 控 項 目5.8.1 孔口用防水卷材、防水涂料和密封材料必須符合設計要求。檢驗方法:檢查產品合格證、產品性能檢測報告和材料進場檢驗報告。5.8.2 孔口防水構造必須符合設計要求。檢驗方法:觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。Ⅱ 一 般 項 目5.8.3 人員出入口應高出地面不應小于500mm;汽車出入口設置明溝排水時,其高出地面宜為150mm,并應采取防雨措施。檢驗方法:觀察和尺量檢查。5.8.4 窗井的底部在最高地下水位以上時,窗井的墻體和底板應作防水處理,并宜與主體結構斷開。窗井下部的墻體和底板應做防水層。檢驗方法:觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。5.8.5 窗井或窗井的一部分地最高地下水位以下時...閱讀全文

施工小茗02 2018-09-29 1932 0

沉井檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018) 填表范例: 沉井檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018) 填表說明: 【規范名稱及編號】《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208-2011)【條文摘錄】摘錄一:3.0.13 地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定:1 主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等施工段劃分檢驗批;2 特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批;3 排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批;4 各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規范的規定。摘錄二:6.4 沉井6.4.1 沉井適用于下沉施工的地下建筑物或構筑物。6.4.2 沉井結構應采用防水混凝土澆筑。沉井分段制作時,施工縫的防水措施應符合本規范第5.1節的有關規定;固定模板的螺栓穿過混凝土井壁時,螺栓部位的防水處理應符合本規范第5.5.6條的規定。6.4.3 沉井干封施工應符合下列規定:1 沉井基底土面應全部挖至設計標高,待其下沉穩定后再將井內積水排干;2 清除浮土雜物,底板與井壁連接部位應鑿毛、清洗干凈或涂刷混凝土界面處理劑,及時澆筑防水混凝土封底;3 在軟土中封底時,宜分格逐段對稱進行;4 封底混凝土施工過程中,應從底板上的集水井中不間斷地抽水;5 封底混凝土達到設計強度后,方可停止抽水;集水井的封...閱讀全文

施工小茗02 2018-09-29 1919 0

施工縫檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018)填表范例 施工縫檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018)填表說明 【規范名稱及編號】《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208-2011)【條文摘錄】摘錄一:3.0.13 地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定:1 主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等施工段劃分檢驗批;2 特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批;3 排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批;4 各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規范的規定。摘錄二:5.1 施工縫Ⅰ 主 控 項 目5.1.1 施工縫用止水帶、遇水膨脹止水條或止水膠、水泥基滲透結晶型防水涂料和預埋注漿管必須符合設計要求。檢驗方法:檢查產品合格證、產品性能檢測報告和材料進場檢驗報告。5.1.2施工縫防水構造必須符合設計要求。檢驗方法:觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。Ⅱ 一 般 項 目5.1.3 墻體水平施工縫應留設在高出底板表面不小于300mm的墻體上。拱、板與墻結合的水平施工縫,宜留在拱、板和墻交接處以下150mm~300mm處;垂直施工縫應避開地下水和裂隙水較多的地段,并宜與變形縫相結合。檢驗方法:觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。5.1.4 在施工縫處繼續澆筑混凝土時,已澆筑的混凝土抗...閱讀全文

施工小茗02 2018-09-29 2468 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉