邁步輕云
發帖時間:2019-07-31 09:41:11 樓主

塔身上部第一附著點(塔身懸臂支承端)的支承反力最大,應取該反力值作為附著裝置及建筑物支承裝置的計算載荷。如何設置參數

品茗鄧文梓
回帖時間:2019-08-02 15:47:49 1樓

軟件的這個提示不用管它,只要驗算附著桿件的時候軸力取的是最大支座反力就行,這句話可以刪掉

其他類似問題

塔身上部第一附著點(塔身懸臂支承端)的支承反力最大,應取該反力值作為附著裝置及建筑物支承裝置的計算載荷。如何設置參數...閱讀全文

邁步輕云 2019-07-31 1071 1

請問各位大佬,這種附著形式選用何種附著桿類型?求具體操作...閱讀全文

papa 2018-05-10 1970 2

現在許多用戶在計算塔機附著時會出現常見的一個錯誤,就是最大反力那個問題往往是用戶根本就不看使用說明書廠家給的實際參考數據是多少?只是主管上隨意的給幾個數據,就計算實際施工時,說廠家給的是參考是因?,按?shí)際施工需要,是要自己根據進度去調整的-----主要是第一道附著咱們舉個例子:以升立的QTZ40塔機為例 廠家要求塔機附墻以上的自由高度不得高于18M,塔機的獨立高度為31M。由上表可以看出,塔機附墻間的間距大約在六層樓左右。下面咱們說一下實際施工時的安裝位置:塔機起吊材料時,吊鉤加上吊繩和材料所占空間的尺寸大約在2.5-3米左右,吊鉤頂至塔吊起重臂下沿的最小高度(起吊高度限位下,吊繩的最小長度,)大約為1米,起重材料下沿至障礙物(或工作面)的最小間隙約1米,那么塔機的起重臂下沿至障礙物的最小工作高度要求為6米左右。 因此如果要滿足起吊的正常工作,塔機的第一道附墻必須在塔身高度為31-6=25米的位臵安裝。但實際施工中從預埋附墻鐵件到附墻支撐的安裝有個養護期的問題,在此期間,樓層的工作面上要搭設內外架,只要外架起來了,那么塔吊的起重臂到內外架的頂部的空間就不夠最小工作間隙的要求了。 從升立塔吊的廠家提供的產品說明書來看,本款塔機對附墻支撐的水平推拉力要求為126KN!這是一個非常大的荷載,如果拿建筑物的結構承載力來作比較的話,它相當于一根承受10平米左右現澆板的梁...閱讀全文

云中飛鶴 2016-08-31 11427 6

塔吊產品說明書附著撐桿形式 我現場附著桿件: 問品茗客服: 大佬們這個能算嗎...閱讀全文

豆豆984 2022-05-27 489 2

鑫泉 2021-07-08 668 0