為貫徹國家安全生產的法律法規,執行施工現場臨時用電安全技術規范JGJ46-2005標準,落實公司安全生產管理制度,保障項目施工現場用電安全,防止觸電和電氣火災事故發生,制定施工現場臨時用電規定。(凡地方有要求的,可以執行地方要求)
■ 施工現場用電要求
◎ 采用三級配電系統;
◎ 采用TN-S接地保護系統;
◎ 采用二級漏電保護系統;
◎ 實行一機一閘一箱一漏制。
1 配電箱和開關箱的配置使用規范
■ 配電箱
◎ 一級總箱
配置計量表、電流電壓表、電源總隔離開關分路隔離開關、 漏電開關,接地接零排。
◎ 二級配電箱
具備電源總隔離開關.分路隔離開關.斷路器插座應按規定的位置緊固在絕緣板上,不得歪斜和松動。
◎ 三級末端開關移動箱
必須設置隔離開關,漏電保護器(動作電流30mA或15m動作時間0.1S)N排,PE排進出線卡,電器元件必須固定在絕緣板上。
■ 開關箱配置使用規范
◎ 配電系統應設置總配電箱和分配電箱實行分段分層面配電。分配電箱距離不大于30m。開關箱用于控制固定式設備水平距離不大于3m。
◎ 動力配電箱與照明電箱宜分別設置。若合置在同一個配電箱內,動力和照明線應分路設置。
▲ 三級動力箱
◎ 開關應由三級電箱配電。配電箱的總回路和分路必須裝有明顯斷開點。
◎ 配電箱、開關箱應設在干燥、通風及常溫場所,否則應作相應防護處理。電箱設在位置周圍應有足夠二人同時工作的空間和通道,不準堆放任何妨礙操作、維修的物品。
▲ 電箱內線路安裝
◎ 配電箱、開關箱內的電源開關、電器安裝應牢固,不得歪斜松動。連接導線采用絕緣導線,排列整齊不得有外露帶電部位。安裝板上必須分別配置專用保護接零的端子板,每個接線樁≯2根線。
電箱開關箱內的工作零線應通過接線端子板連接,配電箱、開關箱的金屬箱體、金屬電器安裝板以及箱內電器的不應帶電金屬底座、外殼等必須保護接零,保護零線通過接線端子板連接。
箱中導線進出線口應在箱體下底面,進出線應加護套,分路成束,并做成防水彎。進入開關箱電源線嚴禁用插銷連接。
▲ 電箱內線路安裝
◎ 箱內電器必須可靠完好,不準使用破損、不合格的電器。電器元件應具有產品合格證,并納入技術檔案資料內。配電箱應編號,標明其名稱、值班電工姓名、維修電話。箱內應貼有配電系統圖,標明電器元件參數及分路名稱,有檢查記錄,嚴禁使用倒順開關。
◎ 電箱內應設置總隔離開關和分路隔離開關,以及總熔斷器和分路熔斷器（或總自動開關和分路自動開關)??傞_關電器的額定值、動作整定值應與分路開關電器的額定值、動作整定值相適應。
◎ 每臺用電設備應有各自專用開關箱,必須實行“一機一閘一漏一箱”制。嚴禁用同一開關箱直接控制≥2臺以上用電設備(含插座)。
▲ 施工現場實行“一機一閘一漏一箱”
◎ 開關箱中必須裝設符合標準的漏電保護器。其設置位置應在電源隔離開關的負荷側邊和開關箱電源隔離開關負荷側邊。開關箱內漏電保護器額定漏電動作電流≯30mA,額定漏電動作時間應<0.1S。兩級配電箱中漏電保護動作電流、動作時間均應匹配,使之具有分級分段保護功能。
◎ 電箱內L1、L2、L3、N、PE線必須分色,其顏色分別為黃、綠、紅、淺蘭、綠/黃雙色線。多股線應冷壓或燙錫。
▲ 線路分色
◎ 總、分配電箱輸出端宜采用壓接和接線柱,開關箱輸出端應采用ZM14-ZM13插座。
◎ 電焊機開關箱內應裝二次空載降壓和觸電保護器。
▲ 二次空載降壓和觸電保護器
◎ 電箱檢查、維修時,必須將其前一級相應電源開關分閘斷電,并懸掛停電標志牌,嚴禁帶電作業。
◎ 配電箱、開關箱內不得放置雜物,保持清潔。且不準掛接其它臨時用電設備。施工現場停止作業>1h時,應將動力箱斷電上鎖。電箱熔斷器的熔體更換時,嚴禁用不符合原規格的熔體代替。
▲ 電箱保持清潔,并有專人負責
2 電纜敷設規定
◎ 架空線必須采用絕緣銅線,嚴禁使用裸線?,F(xiàn)場除總箱進線可采用架空線外,其余均采用五芯電纜,現場嚴禁使用四芯電纜外加一根PE線代替五芯電纜。
◎ 架空線需設在專用立桿上,鋼索配線的立桿支架間距不宜大于12M。
◎ 架空線必須有過負荷保護??梢圆扇∠铝腥我环N過保護電器:
1)自動空氣斷路器(空氣開關),其過負荷脫扣電流整定值。
2)熔斷器。其熔體額定熔斷電流值≤被保護線路導線的安全電流值。
此外,由于漏電開關一般有空氣開關的功能,故也可兼作過負荷保護電器使用。
◎ 電纜干線應采用埋地敷設時,嚴禁沿地面明敷,電纜在室外直接埋地深度不小于0.6m,并在電纜上下各均勻敷設不小于50mm厚度細紗然后覆蓋硬質保護層。電纜接頭應設在地面上接線盒內。
▲ 絕緣子固定
◎ 電纜穿越建筑物、構筑物、道路、易受機械損傷的場所及引出地面從2m高度至地下0.2m處,必須加設防護套管。
◎ 電纜架空敷設時,應沿墻壁或電桿設置,并用絕緣子固定,嚴禁用金屬裸線作綁線。橡皮電線最大弧垂距地不小于2.5m(若低于2.5m時需改用低壓電)。
▲ 低于2.5m更改為低壓電
◎ 進戶線過墻應穿管保護,距地面高度不低于2.5m,并采取防雷措施。
◎ 潮濕場所或埋地非電纜配線必須穿管敷設,管口應密封。采用金屬管敷設時必須保護接零。
3 現場臨時用電照明規定
◎ 照明設置:在一切需要照明的工作作業區、作業場所、料具堆場、道路、倉庫、辦公室、食堂和宿舍均設一般照明、局部照明或混合照明,以保障作業和生活安全。
◎ 照明器具的形式和防護等級必須與使用環境條件相適應,其質量應符合規范、標準的規定,室外燈具采用防水型。
▲ 220V照明
◎ 照明電壓規范:
1)一般場所為220v。
2)潮濕和易觸及帶電場所為24V的低壓照明。
3)特別潮濕場所和鍋爐、容器內為12V的低壓照明。
4)手持行燈照明和燈具離地面高度低于2.5m,樓層通道等為36V的低壓照明。
▲ 36V照明
◎ 警戒照明設置:
對于施工現場臨邊洞口必須按規定設置醒目的紅色警示燈,以示警戒。
▲ 紅色警示燈提示
◎ 照明配電應單獨設置,若與動力配電箱合用時,動力和照明應分路設置,并有漏電保護、過負荷保護。
◎ 燈具金屬外殼和金屬支架應作接零保護。
◎ 采用安全電壓照明線路應清晰,布線整齊,接頭處用絕緣布包扎。
◎ 燈具離地高度室外>3m,室內>2.5m,大功率的金屬鹵化燈和鈉燈應>5m。
◎ 在一個工作場所內,不得只裝局部照明。
◎ 嚴禁使用電爐、碘鎢燈、大功率燈泡烘烤衣物以防電氣失火。
4 電氣防火措施規定
◎ 各電器設備及電線的主要部位應采取相應絕緣保護。
◎ 裝設短路漏電保護裝置,電線入箱應有顯明分斷點。
◎ 電器位置應盡量避免開易燃易物品,或采取相應可靠防火措施。
◎ 配電箱、開關箱四周嚴禁堆放雜物、易燃品,并應具有二人操作場地,且道路應保持暢通。使用中嚴禁設備超負荷工作,保證正常運轉。
◎ 正確按器具說明使用電熱設備。施工照明應安全、可靠。
◎ 電氣設備著火,應立即切斷電源,并用黃砂和干粉滅火器進行滅火,嚴禁用水滅火。
◎ 電桿及危險場所用電應有安全防護措施。
◎ 現場應制訂和認真執行防火制度,且配置相應電氣滅火設施。
◎ 高層建筑工地設置專用消防水泵或與施工合用水泵,其電源線應專線敷設。
◎ 750W以上大功率照明燈具應用支架支撐,照明燈具下方不得堆放可燃物品,其垂直距離必須距可燃構件和可燃物水平間距50㎝以上,電源引入線應有隔熱防護措施。
5 施工用電安全保證措施
◎ 必須貫徹“安全第一,預防為主,綜合治理”的方針,各區域項目部應重視安全,健全各級安全法規與制度,落實措施,杜絕違章指揮和違章操作行為。
◎ 加強對電氣技工管理,電工必須持證上崗,且經過安全技術培訓,考試合格后方能上崗。
◎ 加強安全用電宣傳,增強全體施工人員電氣安全知識,懂得掌握觸電急救的正確方法。
◎ 建立施工現場用電技術資料,檢測數據信息庫做到每天一巡視,每周一檢查,每月一維修,并作好相應記錄。
◎ 使用電氣設備應經過驗收,合格后方能使用。對電氣設備(電源箱、電焊機、移動式及手持式電氣設備)應加強管理、維修、保養。
◎ 架設臨時電源線,施工現場應專人管理,必須經項目經理或項目技術負責人簽發審批單。加強對施工現場電氣設備日常檢查并記錄在案,貫徹并落實安全交底制度。
◎ 認真貫徹執行電氣標準和法規。采取響應臨時用電技術措施。
1)加強現場用電管理的合理布局,接入補償電容器提高功率因數。
2)注意平衡施工用電線路三相負荷平衡。禁止一切擅自接線破壞三相負載平衡。
◎ 做好環境控制,做到周邊有警示標志,與高壓線的距離應符合安全要求。設備布置應合理,盡量避免布置在潮濕、多煙霧及炎熱、高溫、周邊有導電體及危險品存在的環境中。
6 編制臨時用電施工組織設計
◎ 臨時用電總容量?/span>50KW及機械設備在5臺以上的編制臨時用電施工組織設計,臨時用電總容量?0KW及機械設備在5臺以下的編制安全用電措施,編制人員、值班電工要有效證件的復印件。
◎ 臨時用電施工組織設計編制要求、落實與監督、修訂和評價應執行國家施工現場臨時用電安全技術規范JGJ46—2005。
◎ 做好臨時用電驗收記錄,項目部根據臨時用電施工組織設計,施工用電管理方案,安全用電措施進行驗收,驗收結果有數值要求的做到數字量化反映。并做到請業主、總包、監理有要求時,應在自查合格的基礎上請業主、總包、監理驗收簽字。
◎ 項目部要與施工班組和各分包施工隊伍簽好臨時用電協議,目的:接受項目部臨時用電規范化管理,符合安全用電要求,杜絕和減少事故、事件的發生。