水電安裝的 防雷及接地安裝的驗收記錄只有一個! 防雷 基礎 等電位 驗收記錄怎么區分?

謝小丁榮
回帖時間:2013-03-06 15:08:07 1樓

第一個就是基礎,第二個就是防雷引下線,第三個就是接閃器,第四個就是等電位。

其他類似問題

水電安裝的 防雷及接地安裝的驗收記錄只有一個! 防雷 基礎 等電位 驗收記錄怎么區分?...閱讀全文

fsdfsfsd 2013-03-06 3961 1

電氣資料防雷接地裝置隱蔽記錄中的“溝槽尺寸”和“打進深度"分別指的什么?我們工地上這個是利用柱內主筋作引下線,柱基礎和地梁鋼筋配合-40*4鍍鋅扁鋼(混凝土包封埋深1米)的人工接地作為接地體,在接地隱蔽記錄中,“溝槽尺寸”和“打進深度”我應該如何填寫?...閱讀全文

豆豆72 2015-10-18 2683 1

防雷驗收時的防雷產品安裝記錄怎么做...閱讀全文

實習資料 2019-08-24 955 2

框架結構,預埋在主體頂板和柱內的線管有消防用線管、照明用線管、應急照明用線管、他們都屬于哪個子分部?是供電干線?電氣動力?還全是電氣照明?里面的隱蔽資料和檢驗批都分開做嗎?...閱讀全文

緣楓 2016-02-19 2565 3

防雷接地施工流程解讀:基礎接地→引下線→等電位→均壓環/外門窗欄桿接地→屋面接閃器/避雷帶,附以現場圖片,清晰明了,僅供參考。一、基礎接地樁基接地極施工水平接地極由地梁的主筋構成,垂直接地極由每樁內2根鋼筋構成。接地極施工時,樁內的鋼筋與地梁的鋼筋采用不小于∮10圓鋼搭接,宜采用雙面焊,焊縫長度≥6d,單面焊接焊接長度≥12d。柱與梁、梁與梁、柱與擋土墻地梁之間應用圓鋼焊接連接,焊接必須采用雙面焊,以保證總等電位連接地可靠性和安全性。(地梁鋼筋采用螺紋連接時,螺紋連接處必須用Φ10圓鋼作跨接焊)鋼筋彎曲半徑不小于10d、特殊情況不小于6d。閥基接地極施工水平接地極由閥板基礎上部鋼筋網構成,以柱筋作為垂直接地極。在施工閥板基礎水平鋼筋網時,直接將其水平鋼筋焊接連通,焊接長度大于140mm。獨基接地極施工水平接地極為40*4鍍鋅扁鋼,以柱筋作為垂直接地極(泄流鋼筋需與底板筋可靠焊接),以底板筋作為放電極。凡扁鋼交接處均需用圓鋼搭接,每柱需引2根與扁鋼可靠連接。二、引下線引下線施工1、按圖紙所標注位置定位引下線位置,引下線采用2根不小于Φ16的筋(如柱內主筋無Φ16 鋼筋則焊接4根Φ14鋼筋作為引下線,直徑不得小于12mm )引下線與地梁鋼筋、柱筋連接采用不小于Φ12的圓鋼搭接,雙面焊接焊縫長度大于圓鋼直徑6d,圓鋼彎曲半徑大于圓鋼直徑6d,并用油漆標記(方便查找)。(主筋冷搭接處必須焊...閱讀全文

jichuan29 2017-06-13 4632 0