防雷接地施工流程解讀:基礎接地→引下線→等電位→均壓環/外門窗欄桿接地→屋面接閃器/避雷帶,附以現場圖片,清晰明了,僅供參考。一、基礎接地樁基接地極施工水平接地極由地梁的主筋構成,垂直接地極由每樁內2根鋼筋構成。接地極施工時,樁內的鋼筋與地梁的鋼筋采用不小于∮10圓鋼搭接,宜采用雙面焊,焊縫長度≥6d,單面焊接焊接長度≥12d。柱與梁、梁與梁、柱與擋土墻地梁之間應用圓鋼焊接連接,焊接必須采用雙面焊,以保證總等電位連接地可靠性和安全性。(地梁鋼筋采用螺紋連接時,螺紋連接處必須用Φ10圓鋼作跨接焊)鋼筋彎曲半徑不小于10d、特殊情況不小于6d。閥基接地極施工水平接地極由閥板基礎上部鋼筋網構成,以柱筋作為垂直接地極。在施工閥板基礎水平鋼筋網時,直接將其水平鋼筋焊接連通,焊接長度大于140mm。獨基接地極施工水平接地極為40*4鍍鋅扁鋼,以柱筋作為垂直接地極(泄流鋼筋需與底板筋可靠焊接),以底板筋作為放電極。凡扁鋼交接處均需用圓鋼搭接,每柱需引2根與扁鋼可靠連接。二、引下線引下線施工1、按圖紙所標注位置定位引下線位置,引下線采用2根不小于Φ16的筋(如柱內主筋無Φ16 鋼筋則焊接4根Φ14鋼筋作為引下線,直徑不得小于12mm )引下線與地梁鋼筋、柱筋連接采用不小于Φ12的圓鋼搭接,雙面焊接焊縫長度大于圓鋼直徑6d,圓鋼彎曲半徑大于圓鋼直徑6d,并用油漆標記(方便查找)。(主筋冷搭接處必須焊...閱讀全文