阿俊
發帖時間:2010-08-09 12:10:50 樓主

工程的開間為8.4米,層高為7米,連墻件布置方式該選幾步幾跨??

小驢哥
回帖時間:2022-12-28 09:33:08 1樓

抱歉我是過來得豆子的,豆子太難得了,打擾了。
農民工
回帖時間:2010-08-09 15:10:50 2樓

你好。

連墻件的主要作用是通過聯結建筑物和腳手架,保證腳手架的穩定。規范在計算連墻件對腳手架穩定性的影響時,通常取二步三跨、三步三跨、二步二跨等。但由于建筑物的層高和開間不一定合腳手架步距、跨距的模數。在搭設的時候要綜合考慮這些因素。

在多數情況下,連墻件的設置可能不會剛好和層高或者跨度成模數,就需要在設置間距的時候兼顧這些情況。

單純從連墻件自身的計算考慮,連墻件主要承受風載的拉、壓力,以及維持架體垂直度和穩定性的附加荷載。

對于前者,連墻件計算主要影響是其作用面積,對于后者則是固定值。如果計算連墻件的間距不符合要求,可以在設置的時候對連墻件局部進行加強,即按照幾步幾跨的設置不能夠滿足要求,需要在內部進行加強,減少連墻件的作用面積所以這個時候,嚴格上來說,不能區分是幾步幾跨。對于如上的問題,不能直接判斷采用幾步幾跨,因為和腳手架的高度、所處的位置等都有關系。建議選用比如二步二跨、或者二步三跨等計算,如果計算可以滿足要求,則可以計算出該情況下連墻件的作用面積,在設置連墻件的時候只有作用面積小于該數據均可。所以設置連墻件時,可根據建筑結構特點,適當選取。

其他類似問題

工程的開間為8.4米,層高為7米,連墻件布置方式該選幾步幾跨??...閱讀全文

阿俊 2010-08-09 7649 2

這種是屬于剛性連接嗎?相對于鋼管連墻件有什么好處?質監站會同意嗎?...閱讀全文

無名吧 2018-05-10 2899 7

剪力墻上使用扁鐵作為連墻件,怎么出計算書?...閱讀全文

豆豆722 2022-04-03 723 1

腳手架連墻件為焊接,那么與墻體連接部分為預埋鋼板鋼管焊接,那么與腳手架連接部位是扣件連接,還是怎么連?...閱讀全文

羅羅 2015-09-07 2687 1

請教專家,腳手架連墻件使用雙扣件是怎么個做法,是在什么位置上備扣呢,是上在預埋短管的里邊還是外邊,另外與腳手架內立桿位置需不需要上雙扣件...閱讀全文

2018-01-22 12115 3