您好。
按照您的參數,我們代入軟件中進行驗算。驗算的結果是可以滿足要求??赡苁悄谳斎?yún)?shù)時,某些參數對計算產生的影響比較大。對于小梁計算不滿足要求這種情況,主要有以下原因:
1、小梁指哪個?
根據《建筑施工模板安全技術規范》JGJ 162-2008解釋,支撐面板(模板)的材料構件為小梁。所以針對您這個工程中的這道梁的支撐,小梁見圖形示意:
?
2、為什么小梁計算不合格?
在荷載同等的條件下,小梁計算不合格主要是由于小梁的支撐間距過大或者懸臂長度太大。?根據規范要求,小梁桿件在計算時,中間部分可以按照簡支梁計算,對端部有懸臂的情況下,還有考慮懸臂的情況下,小梁的彎矩驗算。
比如軟件計算時,就按照這兩種形式:
?Mmax=max[0.107q1l12,0.5q1l22]=max[0.107×4.523×0.82,0.5×4.523×0.252]=0.31kN·m。
不合格主要是懸臂長度太長或者支撐間距過大了。所以軟件才會有這個提示。
3、懸臂長度如何確定?
懸臂長度在軟件界面中有一個說明:
可以選梁模板立桿支撐居中,或者不打√,自定義輸入。
當采用居中(即軟件自動計算時),懸臂長度主要和兩個參數有關系:a) 新澆筑混凝土梁計算跨度,主要指梁的凈跨;b) 梁跨度方向立柱間距。舉例:
梁凈跨:11.7m,立柱沿梁跨度方向間距0.8m。在支撐時,立桿居中梁跨排布,則剩余梁底小梁支撐的懸臂長度為:(11.7-0.8*14)/2=0.25m.
?
所以,如果梁的凈跨輸入不合適,可能會導致懸臂長度過長,懸臂端的彎矩過大。就會造成小梁的抗彎不滿足要求。
?